ventkaskad
Доброго времени, коллеги. В первые вижу подобное явление, может кто сможет объяснить
Чиллер YORK YCCD 210 LN, имеется 2 контура по газу, 4 компрессора(по 2 на контур), и 1 контур по гликолю- пластинчатый теплообменник. В теплообменник встроены датчики температуры, которые меряют температуру по контурам №1 и №2.
Теперь суть феномена: при работе контура №2 датчик №1 показывает температуру 22-23 С. И это при температуре гликоля на ходе 8 С.
При работе двоих контуров датчик №1 показывает 17 - 18 С. И это при температуре гликоля на ходе 8 С. Как такое может быть?
Датчик №2 стабильно показывает в пределах 4-6 С.
Датчики - купили комплект новых, не врут
SSA
А калибровку датчиков за Вас кто делать будет?
donilr
Возникает вопрос куда соединены датчики? Отдельный контроллер, преобразователь? У разных датчиков разные характеристики, и на преобразователе (в вашем случае либо контроллер либо какой либо модуль-преобразователь) необходимо сконфигурировать характеристику данного датчика.
ventkaskad
Цитата
А калибровку датчиков за Вас кто делать будет?
Датчики - купили комплект новых, НЕ ВРУТ
Цитата
Возникает вопрос куда соединены датчики? Отдельный контроллер, преобразователь? У разных датчиков разные характеристики, и на преобразователе (в вашем случае либо контроллер либо какой либо модуль-преобразователь) необходимо сконфигурировать характеристику данного датчика.

Датчики подключены к родному контроллеру YORK Millenium
donilr
Проще всего снимаете клемник с рабочего датчика соединяете на тот который врет, дальше сами все поймете.