Система управляет тремя насосами хвс. НЕ могу настроить контроллер чтобы постоянно работали два насоса из трех, меняясь в автомате. Т.к одного не хватает - жалуются на давление. Уставку повышаешь - по очередно включается все три и молотят, что уже избыточно,( хотя давление не растет полюбому - насосы слабые , но все довольны, а эт самое главное

) Сейчас система в автомате стоит с завышенной уставкой (т.е. работают сразу два насоса , как люди и хотели), а третий насос отключен через выкл. на плате, что не очень так как насосы не сменяются.