Хельга
Мне опять нужен коллективный разум нашего форума.
Все ли верно в проекте?
Посмотрите , плиз.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aminopower
Цитата(Хельга @ 29.6.2012, 11:20) *
Все ли верно в проекте?

А зачем ВПВ? И расход такой-10,2 (2х5,1 л/с)?
Хельга
по снип 2.08.02-89
приложение 7 п.3
aminopower
Цитата(Хельга @ 29.6.2012, 12:20) *
по снип 2.08.02-89

Этот СНиП заменен на СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
Nasosnik25
В таблице «Основные показатели по чертежам водопровода и канализации» указать мощности электродвигателей.

Не везде указаны отметки лотков трубопроводов для систем канализации.

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 – указать толщину стенки трубы.

В спецификации в графе 1 указывают позиционные обозначения оборудования, изделия, но не порядковый номер (ГОСТ 21.110-95).

Указать уклоны трубопроводов и направление уклонов (для систем ХВС и ГВС).

В гримерки вроде умывальники надо ставить.


P.S. Почему никто не критикует мою тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76539



Hiro Nakamura
Цитата(aminopower @ 29.6.2012, 12:52) *
Этот СНиП заменен на СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".


Снип заменили, а вот приложения нет. И они все ещё действуют. Во всяком случае главгосэкспертиза театры смотрит именно по этим приложениям.

По поводу расходов: 10 л/с не много, а мало. Читайте внимательнее нормы.

Там 2х2,5 л/с на тушение здания и 2х5 л/с на тушение сцены(через ПК 65 мм, что на планшете ставят) - итого 15 л/с на пожаротушение.

Плюс к этому в проекте ни слова об АПТ. Там расходы дикие должны быть, а у вас даже "обрубка" на АПТ в проекте не указано, не говоря уже о расходах и источнике тушения...

Сами чертежи не смотрел, исполнение ужасное, уж извините...

"РД" в штампе вызывает удивление, разве это не должно быть "Р"?

Ну и вообще, на рабочку это вот и близко не тянет. Вялое "П", не более...


Насосник, по поводу гримерок замечание не по адресу - расстановка сантехники не дело ВК-шника. А жалоба, что вашу тему не критикуют, в чужой теме просто бесит...
aminopower
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.7.2012, 0:02) *
Снип заменили, а вот приложения нет. И они все ещё действуют.

А вы приложения к СНиПу с Пособиями к СНиПу не путаете? Техэксперт, во всяком случае, про действующие приложения к СНиПу не в курсе:

1. Взамен данного документа на основании приказа Минрегионразвития от 01.09.2009 утвержден и введен в действие с 01.01.2010 СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" в новой редакции, с новым названием СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".

2. В соответствии с приказом Минрегиона от 01.09.2009 N 390 (в редакции приказа от 10.06.2010 N 278):
Государственную экспертизу проектной документации, поступившую на рассмотрение в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года, проводить:
с учетом требований СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", если проектная документация подготовлена на его основе;
с учетом требований СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", если проектная документация подготовлена на его основе.
Применение одновременно положений СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" и СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" при разработке проектной документации не допускается.
При проведении государственной экспертизы проектной документации, поступившей на рассмотрение после 1 января 2012 года, руководствоваться требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".

3. Письмом Минрегионразвития от 21.09.2010 N 33303-ИП/08 в ответ на частный запрос ООО "Девелопмент-проект" сообщается следующее:
С целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" продлено до 31 января 2011 года.
Однако при разработке проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" необходимо учитывать, что государственная экспертиза проектной документации с 1 января 2012 года проводится в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
В связи с изложенным СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" не включен в перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 21 июня 2010 года N 1047-р, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Пособия к СНиП 2.08.02-89* действуют до 31 декабря 2011 года.
Хельга
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.7.2012, 0:02) *
Снип заменили, а вот приложения нет. И они все ещё действуют. Во всяком случае главгосэкспертиза театры смотрит именно по этим приложениям.

По поводу расходов: 10 л/с не много, а мало. Читайте внимательнее нормы.

Там 2х2,5 л/с на тушение здания и 2х5 л/с на тушение сцены(через ПК 65 мм, что на планшете ставят) - итого 15 л/с на пожаротушение.

Плюс к этому в проекте ни слова об АПТ. Там расходы дикие должны быть, а у вас даже "обрубка" на АПТ в проекте не указано, не говоря уже о расходах и источнике тушения...

Сами чертежи не смотрел, исполнение ужасное, уж извините...

"РД" в штампе вызывает удивление, разве это не должно быть "Р"?

Ну и вообще, на рабочку это вот и близко не тянет. Вялое "П", не более...


Насосник, по поводу гримерок замечание не по адресу - расстановка сантехники не дело ВК-шника. А жалоба, что вашу тему не критикуют, в чужой теме просто бесит...

Проект еще не доделан, так что это скорее всего стадия П
)))
по поводу АПТ, нужны Спринклерные установки?
Hiro Nakamura
Цитата(aminopower @ 2.7.2012, 8:30) *
А вы....


Все вы правлильно написали, и про действие и про заменили, только вот толку от этого?

Я мысль свою ранее выразил не совсем корректно.

Поясню:

В отмененном СНиП 2.08.02-89 в приложении 7* (обязательном) четко прописывалось, где должны быть установлены пожарные краны,сколько и какого диаметра, какие при этом должны быть расходы и т.д. Тоже самое в приложении изложено касательно АПТ.
СНип как мы знаем отменили, и заменили новым. Но вот только в нем этой информации нет. Про АПТ все что нужно можно найти в СП 5.131320.2009 - ровно столько, сколько было в приложении СНиП. А про пожарыне краны информация потерялась (или во всяком случае я её не обнаружил). Вот и выходит, что театры проектировать надо, а как это делать нормативвы не предписывают.
Вот вы знакомы с тем какие документы действуют, какие нет, и по вашим документам расход маленький должен быть на пожаротушение... но если вы на планшете и рабочих галереях ПК не поставите - то грошь цена такому проекту. И экспертизу вы не пройдете. Эксперты не всегда тупо упертые в букву закона, как тут иногда любят говорить. Пишу так потому, что имел опыт проектирования и строительства такого театра после отмены старого снипа и введения нового, и вы не поверите, проект в экспертизу ходил, и на планшете краны стоят DN65, и на рабочих галереях ПК имеются и расход 15 л/с. И знаете, вопросов и замечаний, что сделано по недействующему нормативу, не поступало.


Цитата(Хельга @ 2.7.2012, 16:55) *
Проект еще не доделан, так что это скорее всего стадия П
)))
по поводу АПТ, нужны Спринклерные установки?


В проекте ВК нет. А вообще да и не только спринклерные.
В вашем проекте может быть указана увязка между разделами. АПТ все-таки берет откуда-то воду, как думаете? wink.gif