Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отказ Ecl 300
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
MasterVen
Заранее спасибо за помощь!!!
Год проработала система отопления на базе ECL 300 c карточкой С66.
Была отключена от питание весной, летом включили проверить, и
тут заставка как при первом включение, идет копирование с карточки в прибор
настройки, и так цеклически. Вобщем настройки не загружаются, ни на какие
кнопки не реагирует. Что может быть?
Такое на дисплее


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GYUR22
Сорри за оффтоп, не могу удержаться .... smile.gif
Но регулятор написал что мол не мешайте занят - делает что написано на экране....
MasterVen
Цитата(GYUR22 @ 20.7.2012, 14:53) *
Сорри за оффтоп, не могу удержаться .... smile.gif
Но регулятор написал что мол не мешайте занят - делает что написано на экране....


Да, забредил(((
Что можно сделать?
coverart
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
den.mgn
Карточку проверь ...
vladun
Вы не Никита Петрович ?
PS: не стоит отключать питание ECL , пусть работает, к тому же он и клапаны и насосы прогоняет во время простоя.
MasterVen
Цитата(den.mgn @ 24.7.2012, 18:56) *
Карточку проверь ...


Пробывал, такую же ставить с рабочего ЕСЛ, тоже С66. Все тоже самое.

Цитата(vladun @ 25.7.2012, 8:59) *
Вы не Никита Петрович ?
PS: не стоит отключать питание ECL , пусть работает, к тому же он и клапаны и насосы прогоняет во время простоя.


Не Никита Петрович, Виталий! Пол года насосы гонять это бред. А клапана диствительно знал бы не отключал. Пускай был бы в сети.
А щас что можно сделать?((
vladun
Они не полгода гоняютсО, они один раз в день ПРОгоняютсО !
У регулятора "красткосрочная" память не стирается, время не сбивается...
Что делать ? Это у классика надо спросить, а я могу только шаманские бубны предложить с танцами...
den.mgn
Цитата(MasterVen @ 26.7.2012, 17:20) *
Пробывал, такую же ставить с рабочего ЕСЛ, тоже С66. Все тоже самое.

Здесь можно только контактное соединение проверить от карточки до процессора.
Если же это процессор не читает, то только ремонт …
SIM
Цитата(GYUR22 @ 20.7.2012, 15:53) *
Но регулятор написал что мол не мешайте занят - делает что написано на экране....


Думает о вечном smile.gif

Цитата(vladun @ 26.7.2012, 16:15) *
Они не полгода гоняютсО, они один раз в день ПРОгоняютсО !
У регулятора "красткосрочная" память не стирается, время не сбивается...


Всеравно время собъется, маловероятно чтобы за всё лето ни разу свет не отключили. И раз в день включать насосы, это вредно для них, у мощных насосов вообще число включений ограничено, лучше раз в неделю тогда уже. И где гарантия что при включении насоса контроллер не зависнет, и насосы не сгорят? Летом они работают на закрытую задвижку, а то и без воды. У нас тоже всё отключается.
vladun
Почему время собьется ? Там минимум на сутки ионистора хватит...
Насос насосу - рознь, если речь идет о типичном ТП, то речь на 90% случаев - мокрый ротор, 7% - инла-йн, остальные - разные...
чтобы сгорел контроллер, а его выход остался включенным - надо сильно постараться упоить вачдога нафиг...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.