Цитата(den.mgn @ 14.8.2012, 0:06)

Точка росы для дымовых газов зависит от состава топлива:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569А пример с пьезометрическим графиком я привел к то, что существует необходимость искать баланс между КПД котла и наличием конденсата в трубе.
Небольшая табличка для топлива с калорийностью 8000 ккал/час, это то топливо на которое мы считаем в России, при нулевой влажности . При влажности 50% температура точки росы на пару градусов выше.
Избыток воздуха ; Влажность кг/м3; Точка росы. град С
1 ---------------- 0,153 ---------------- 63
1,2 ---------------- 0,127 ----------------- 60
1,4 ---------------- 0,109 ----------------- 56
1,6----------------- 0,095----------------- 53
1,8 ---------------- 0,085------------------ 50
2 ---------------- 0,076----------------- 48
В своем предыдущем сообщении Вы говорите о точки росы применительно к дымовой трубе???? Это или описка или что?