Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ситуация следующая: есть вновьстроящееся офисное здание площадью более 10000м2, Заказчик хочет видеть в нем систему кондиционирования типа чиллер-фэнкойл. Чиллер с воздушным охлаждением и функцией "тепловой насос". Утилизировать тепло хотят на нагрев ГВС в теплый и переходный период. У кого есть опыт проектирования и главное эксплуатации подобной системы, поделитесь пожалуйста опытом. Каковы плюсы и главное минусы, какие подводные какмни могут быть?
Опыт есть, но писать книгу по данной теме - нет желания. Задавайте конкретные вопросы.