Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: реле защиты от сухого хода насоса Lp/3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
петр2
в контуре полотенцесушителя в квартире поставлен циркуляционный насос 5 Вт,чтобы насос не сгорел при отсутствии воды хочу поставить реле давления защиты от сухого хода LP/3 Италия. Но есть сомнения выдержит ли оно опрессовку (10атм.),проводимую управляющей компанией дома. в паспортах на изделие информация отсутствует,продавцы толком ничего не знают.Что делать. Петр2
ashim
А вчерашнюю свою тему не нашли?
Iroha
Цитата(петр2 @ 20.8.2012, 14:04) *
в контуре полотенцесушителя в квартире поставлен циркуляционный насос 5 Вт,чтобы насос не сгорел при отсутствии воды хочу поставить реле давления защиты от сухого хода LP/3 Италия. Но есть сомнения выдержит ли оно опрессовку (10атм.),проводимую управляющей компанией дома. в паспортах на изделие информация отсутствует,продавцы толком ничего не знают.Что делать. Петр2


замените реле
Usach
Если шкала до 6 бар, то и прессовку выдержит легко.
Это раз. И два - а что значит "не выдержит" по-Вашему? Пополам разорвет, что ли? Ну, начнет подкапывать (хотя - ничего не будет, конечно). Подмотают да затянут - и всё.
Не берите в голову...Вы лучше на Ваш аквариумный насосик гляньте - вот он то точно, скорее всего, PN10. А то и PN6... laugh.gif
Насосник
Цитата(Usach @ 20.8.2012, 16:17) *
...Вы лучше на Ваш аквариумный насосик гляньте - вот он то точно, скорее всего, PN10. А то и PN6... laugh.gif

1. Автор поста написал, что насос циркуляционный, а не аквариумный. rolleyes.gif
2. Большая часть небольших циркуляционных насосов действительно на PN6 mellow.gif
3. Самая простая защита от "сухого хода", это штуцер с резьбой и ввинченная в него автомобильная свеча ph34r.gif

Нужно бы схему. Зачем вообще в квартире на полотенцесушителе циркуляциолнный насосик? если подключение к системе отопления, то там своего перепада достаточно. Если подключено к системе ГВС, то там не может быть опрессовка 10 бар.
петр2
речь идет не о насосе а о реле LP/3 ,насос держит по паспорту 10 атм. (оно -это реле).Поставил после насоса тройник( в тупиковой ветке поставил редуктор давления и реле за ним)ю Когда с помощью ручного пресса смоделировал повышение давления в системе до 6 бар редуктор срезал 4 бар. вроде бы все нормально,но когда давление пресса сбросил на ноль,давление за редуктором так и осталось 2 бара.(система нипиль,только туда ) Это означает когда стояк останется без воды перед реле будет так и стоять рабочее давление системы и насос не получит команды на отключение.Продавец сказал есть реле LP/3-18,которое выдерживает 18 бар,но в Москве его нет.петр2
Iroha
Может такое реле подойдет ?
Реле давления РД-2Р-0,6МПа-G1/4 (-0,7…6 бар), диф.=0,6…4 бар, Рмакс=16 бар, (-10…+110С), G1/4, 10А
петр2
Цитата(Iroha @ 21.8.2012, 14:25) *
Может такое реле подойдет ?
Реле давления РД-2Р-0,6МПа-G1/4 (-0,7…6 бар), диф.=0,6…4 бар, Рмакс=16 бар, (-10…+110С), G1/4, 10А
Большое спасибо за верный вариант, поставил и все работает и голова не будет болеть о опрессовке и максимальной температуре воды. (как мало становится знающих людей.) Петр2.
tiptop
Может быть, просто поставить насос в вертикальной петле, из которой вода не сольётся?