Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: станция эвакуации и заправки хладагентов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
JohnV
Здравствуйте всем smile.gif Есть такая станция. Никак не поймём должна ли она подавать фреон? то что она умеет вакуумировать это очень хорошо но за такие деньги да и согласно инструкции она должна нагнетать фреон, например подсоединив шланги к кондиционеру (выключенному) станция должна весь фреон собрать в баллон? Ради интереса подсоединяли два баллона в одном вакуум в другом 5 кг фреона. При запуске процедуры заправки (charge) происходит открытие эл.магн.клапана и 0,5кг фреона заходит в баллон с вакуумом, насос в установке при этом не работает и всё дальше ничего не происходит. Ведь он по идее должен фреон с одного баллона перелить в другой посредством своего насоса? Или мы что то не так понимаем, а если нет то какой смысл в ней.
emin699
Да, всё правильно понимаете, осталось выяснить почему не работает компрессор. wink.gif
RusBuka
а если таскать с собой морозильную камеру шланги баллон то в принципе станция не нужна, подключил агрегат к баллону шлангами, оставил в морозильной камере , профитю главное не суетится как 17 летний а выждать как здравомыслящий мужчина.
airwave
Джон, читайте ответ на климатфоруме.
Советую сдать это гавно обратно, аргументируя тем, что при покупке вас ввели заблуждение.
Это не станция слива фреона. это станция слива воздуха и заправки фреона. внутри обычный вакуумник 42 литра, красная цена которому 100 факсов.