Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Охлаждение оборудования из системы В1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
gln
Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?
Iroha
Цитата(gln @ 10.9.2012, 0:08) *
Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?


Вроде правильная, обр. клапан думаю лишний
vadim999

По физики (по жизни), вроде гуд. Но ... нужно крепко заморочиться на требования санитарных норм.

"теплообменника в агрегатной", полагаю не химпроизводство. Но вааще-то, все водяные теплообменники имеют неприятное свойство - текут, иногда (особенно, когда не ожидаешь).
ЗЫ. По схеме. Нет резервного насоса, нет сброса воды после ТО в случае аварийного прекращения подачи воды на хоз.быт нужды здания. Не представлена проработка вопроса о синхронизации расходов воды на ХБнужды в зависимости от времени суток (вых, празд, каникулярные дни).
gln
Не химпроизводство - агрегатная холода в большом супермаркете, работает практически круглосуточно и сброс тепла нужен только в очень жаркие дни, так достаточно воздушного охлаждения. За дополнения в схеме спасибо, предусмотрю точку слива, резервный насос наверное не нужно, уточню задание.
А вот где посмотреть саннормы по этому поводу???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.