Глеб
Добрый день. Нужен совет, не хватает минимального наопора у наружного ПГ в 10 м. вд. стл. Можно ли установить установку повышения давления, которая будет обеспечивать необходимый напор и раход на наружное пожаротушение и внутрение хоз бытовые нужды (см схему).
Или надо разделить, отдельно на наружку и отдельно на внутренние нужды?
Nasosnik25
У вас предполагается один рабочий насос на все (хоз-пит + пожар) и один резервный? Какой расход на наружное пожаротушение?
Глеб
На каждой линии группа нассов 1 рабочий 1 резервный, извиняюсь что не точно указал на схеме.

На наружный пожар 15 л\с на хоз бытовые нужды 2.5 л\с (без пожара)
Nasosnik25
Что значит на каждой линии? У вас сеть общая ведь? Если сеть общая, то как будут срабатывать пожарные насосы? В принципе для внутрянки схема с хоз-пит насосом + параллельно пожарка применяется, для гидрантов и хоз-пит не знаю...надо думать, а щас пятница