До этого не пользовался портом COM1 как RS-232 на панелях Weintek, а только как RS-485
Соединил панель (RX=pin2, TX=pin3) с модемом (RX=pin2 TX=pin3) кросс-кабелем DB9/DB9 (3-2 , 2-3, 5-5).
Проверил связь на одинаковых скоростях, паритете, длине посылки, стоп-битов, управление потоком off. Нет видят друг друга.
Проверил отклик модема с компьютера терминальной программой, соединил прямым кабелем 2=2, 3=3, 5=5. Работает.
Написал для панели программу эхо-повтора, подключил компьютер к панели кросс-кабелем , проверил отклик терминальной программой. Видят прием и передачу.
1. При таком ошибочном встречном включении можно повредить TXD панели, или подтяжка pull-up pull-down защитит?
2. Описание в части сигналов RTS, CTS этого порта RS-232 и других 232-ыx (COM1 COM3) правильное?