Цитата(defo2004 @ 31.1.2013, 13:15)

Я могу помочь,пишите defo2004 @mail.ru Прозрачный канал,организуется без проблем,работаю HostLink Omron,данные довольно большие,связь как между CPU на объектах ,так и на подвижные объекты на которых установлены CDA+HMI,получают рецепты на исполнение,выдают подтверждение и прочее.Вещь хорошая но дорогая и тех.поддержка у Conel полный отстой.
Спасибо большое за готовность помочь!
Оказывается ещё нужен специальный шнурок с резистором в 100Ом для конфигурирования)
Всё-таки ответила служба поддержки (Чешская) выслали мне все инструкции и файлы, разобрался, всё робит, ничего сложного
выложил все присланные мне файлы + Radwin здесь -
http://yadi.sk/d/qYXrAjho2WgW4забирайте кому нужно