polyakov.mo
Добрый день, коллеги!

Ситуация такая есть ч/п шнайдер электрик ATV312 в руководстве по коммуникации сего творения есть MODBUS RTU/RS485 (разъем RJ 45) есть среди 8 проводов: D1,DO,COM. Распиновка у преобразователя USB/RS485 карела (6 пин разъем) среди них TX+, TX-, COM. По документации к шнайдеру есть соответствия, но нет в табличке TX+ и TX-. Но есть RD/TD+, RD/TD-

Проблема: боюсь спалить преобразователь USB/RS485.

Подскажите, люди добрые, как быть

Изначальная проблема:
в scada TRACE MODE не могу прицепить переменные из контроллера Carel PCO3 по Modbus RTU через порт plan, используя преобразоватеь USB/RS485 (хоть карел рекомендует использовать плату расширения, но сами признали, что данный порт можно настроить на MODBUS RTU, программу Я рисовал собственноручно, может что то есть неправильное в ней).

У частотника изначально должно быть правильно. Исключу хотя бы криворукость при вводе данных в скаду.
san
D1 это (+) D0 это (-)
http://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
polyakov.mo
Так и предполагал, тоже в схемах смотрел, но прямого указания не видел. Схемы были для примера.

А кто-либо записывал/считывал переменные с данного ч/п с помощью самодельного кабеля?
san
Спалить можно всё что угодно. Если боитесь - покупайте родной :-) , гарантии по интернету никто не даст. Можете ещё на неофициальном сайте ШЕ спросить http://forum.se-automation.in.ua
polyakov.mo
техподдержка ШЭ подтвердили про + и -
Все как Вы и сказали

Родной конечно хорошо, но денег не дадут, ибо перепродать какому либо заказчику будет проблематично, а своих жалко ))) потому и использую то, что под рукой - наследие от сделанных объектов, которое не подошло вследствие изменений в технологической части (вентилятор поставили с э/д в 2 раза выше по мощности, чем планировался) и частичного выхода из строя по причине криворукости (у контроллера PCO3 сгорел аналоговый выход). Фирма раскошелилась на преобразователь и экранчик для контроллера Carel - большое спасибо работодателю

На основной вопрос ответ получил

Спасибо, san

Тему можно закрывать
polyakov.mo
Раз уж тему не закрыли...

Конец света отменяется. Все в порядке

Распиновку сказали правильную, у Карела порт plan наверное может работать в режиме модбас, но не одновременно с выносным дисплеем, ибо в таком случае дисплей в сети plan, а порт не может одновременно работать с протоколами модбас и plan.

Дополнительно выяснил:
1. что заливать в контроллер программу в карел можно и используя самодельный кабель через тот самый plan на разъеме J11.
2. в SCADA можно встроиться и через порт fieldbus.

Зарывайте тему, конец света отменяется