Столкнулся на объекте с такой проблемой, чиллер YORK выдает хладоноситель с 40 % содержанием пропиленгликоля температурой -6 градусов. Заказчик требует от него запитать теплообменник приточной установки, но как я понимаю, если в охладитель подать хладоноситель с такой низкой температурой, он неминуемо обмерзнет. Никто из производителей, не поставляет приточные камеры для работы с такими температурами хладоносителя, максимум, что предлагают + 2 градуса на входе.
Единственное решение о котором слышал, это терморегулирующий вентиль на входе, который подмешивает обратку, тем самым поддерживая на входе заданную температуру (+2 +3 градуса), но кто их производит и схемы обвязки не знаю. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста!!!
А в чем проблема-то?
Ставите стандартный набор для регулирования к-ва теплоносителя по температуре приточного воздуха. Ничего не будет обмерзать, а конденсат получите в любом случае. Единственное-подобрать насос и вентиль для отр. температур. А производитель может не иметь данных по производительности девайса, но это не значит, что он (девайс) не будет работать
А вот основываясь на чужом опыте, он все-таки будет обмерзать, и, причем довольно быстро, обычной регулировкой количества хладоносителя не обойтись, т.к. на входе в теплообменник температура все равно отрицательная.
Так сделайте не количественное, а качественное регулирование, чтобы ср. температура теблообменника была положительной.
Здравствуйте!
Покопался по инету в поисках информации по гликолевым растворам, ничего вразумительного не нашел, в основном инфа только по использованию антифризов в радиаторах автомобилей. Вопросов еще больше стало

Может кинет кто-нибудь ссылочку, где можно подробно узнать подробно по использованию гликолевых растворов в системах тепло- и холодоснабжения?
Заранее благодарю.
Спасибо.
А больше ничего нету?
Например:
- какие растворы используются и где, их свойства, состав
- присадки к растворам (какие бывают и зачем нужны, бывают ли растворы без присадок, что произойдет если их использовать)
- коррозионная активность растворов (что будет с пластиковыми трубами, что со стальными)
- что делать в случае утечек, чем «доливать» систему
- срок службы растворов, их утилизация
Вообще, хочется знать все нюансы. Ведь они есть. А в книгах можно прочесть только фразы типа: «в системах используется 30% или 40% р-р этилен- либо пропиленгликоля». И все.
Такую инфу нигде в собранном виде не встречал, у холдильщиков своя свадьба и теплофикаторов своя.
Ищущий да обрящет.