alex-16-55
в существующей котельной пошли трещины на стенах, в двух местах.
Нужно сделать проект усиления-обвязки стен, может быть кто-нибудь знает в каком объеме и виде это выполняется
пожалуйста помогите!!!
timmy
Для начала неплохо бы обследование здания котельной организовать, ведь если стена треснула, то она или неправильно построена или уже от времени рассыпается. Тогда и мероприятия можно будет разработать. Пока же предлагаю поставить контрольные маячки и отследить во времени динамику разрастания трещины. Всё равно пока вы там всё согласовывать будете, уже следующая неделя наступит. И как раз можно будет понять, происходит дальнейшее разрушение или нет.
Dimmicq
Все правильно, поставьте маячки, но я бы еще отследил вертикальное перемещение здания. В 90% случаев все трещины обязаны своему появлению неравномерной осадке. В таком виде вы будете знать что делать со зданием, усилить ли фундаменты или не надо, потому как если все еще происходит процесс неравномерной осадки - без усиления фундаментов работы по усилению стен - это филькина грамота