baumanec
Уважаемые коллеги

Мы должны поставить на АЭС холодильную машину, которой Заказчик присвоил II категорию сейсмостойкости (Элементы АС II категории сейсмостойкости должны сохранять работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до ПЗ включительно).
Это значит, что помимо виброопор необходимо предусмотреть крепление к фундаменту анкерами.

Интересует, есть ли проверенные решения подобных комбинированных опор?

Элементы установки монтируются на сваренной из стальных прямоугольных труб раме.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
daddym
Насколько я припоминаю, виброопоры чиллеров изначально предусматривают анкерное крепление...
инж323
"Гудеть" на такой раме машина будет чудесно. Заливать все одно бетоном нужно её. что б масса была посолидней- вам же не только при землятрясении машина нужна,но и без онного нужно что б работала и проблем не создавала. Плавающий пол и фундаментом по всему хладоцентру и очень внимательно смотреть подготовку стоит- малейшее протекание через ""мягкую вставку пирога плавающего пола" бетона- и стук с гудением обеспечен. А анкерами не поймать штатные места крепления виброопор(штатных виброопор).
Когда мудрость основана на собственном опыте, а опыт на собственной глупости, то сразу начинаешь понимать, что анкера придется делать после появления машины и штатные не прокатят, если машина в помещении стоит. Брали опоры у фирмы "вибросейсмозащита" и анкерили уже установленную машину, ибо нам испоганили плавающий пол и уже другого варианта не было(искать -с ума сойти, где там эта сосулька стучит в перекрытие и одна ли она. А гудела машина на все здание как солидный пылесос рядом с ухом.)Штатные опоры стояли на машине, только вот плавающий пол с фундаментом все через себя прекрасно передавали на все конструкции здания. Убрали машину на эти кубики(опоры так выглядят) и анкернули и трубы с насосами тоже на кубики такие поставили и шум исчез.Машины были мегаватные примерно.
При уличной установке , чиллер уже, то там такое не стоит городить и нормально хватает штатных и не морочить себе голову. Прихватите нижную пластину штатной опоры к закладной в фундаменте- вот и крепеж.