Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прогрев перед запуском
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Сергей_
Имеется corriga e15d, E-tool, при запуске двигателя срабатывает капилярный датчик защита от замораживания, есть датчик приточного воздуха и датчик обратной воды, на другом контролере сигнетик, я просто ставил прогрев 50 градусов и после этого запускался двигатель при этом защита от замораживания не успевала сработать при резком старте.
Если я правильно понимаю защита от замораживания срабатывает при резком старте и надо увеличить температуру прогрева.
Вопрос: как увеличить температуру прогрева перед стартом двигателя?
vadim999

А что мешает то же сделать и на корриге.

"Вопрос: как увеличить температуру прогрева перед стартом двигателя?" В смысле какие кнопки давить? В любом случае надо смотреть манулы или таблицы (кривописи) наладчиков-автоматчиков.
ViS
1. Задержка старта венилятора
2. Прогрев при Т наружной ниже
3. И главное - тихонечко, на мысочках, бегом поиск с запросом "corrigo", такие вопросы обмусолены не единожды, всего 3-4 темки почитать
Vian
Тут зависит от версии прошивки коряги. В третей предстартовый прогрев по уличной температуре решен вполне нормально. Просто мануал прочитать. А вот со второй могут быть напряги.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.