Расчет дымоудаления
Коротенько. Есть 2 помещения на 1 этаже 2-х этажного здания. Из обоих надо сделать дымоудаление. Будет шахта дымоудаления и крышный вентилятор. Помещения разделены перегородкой I типа.
Подскажите, расход воздуха (для подбора вентилятора) считать одновременно на 2 помещения или только на одно с большим значением?
Если одинаковое функциональное назначение помещений то я бы считал только из одного.
Функционально разные: магазин и склад. Буду считать на оба одновременно.
Спасибо за ответ.
Вы посмотрите СП 7.13130.2009 п 7.6, а потом федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пож. безопасности", статья 32.
Спасибо большое, я п. 7.6 не дочитал. Теперь надо будет либо вторую шахту делать, либо на улицу через настенный вентилятор. Архитекторы будут рады