Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отводы ВЧШГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ДМK
Здравствуйте. Вопрос такой. Представитель мосводоканала
заявляет, что применение сварных отводов из ВЧШГ необходимо
дополнительно согласовывать (Хочет литые))). В проекте никаких указаний на
это нет в ТУ тоже. Может появилось какое то дополнительное
распоряжение. Кто что то знает по теме подскажите плз)
aleksey_v
Никогда сварные мы не закладывали, и нам н позволяли. Гост на сварку мне н известен. В рд должна быть ссылка на гост или ту по фасонине, проверьте.
инж323
Давным давно на трубы ВЧШГ ставили(допускалось) отводы стальные с ЦПИ из за недостатка фасонины. Но времена прошли и фасонины в достаточном колве уже на рынке. Покупайте, отдавайте на ЦПИ и вперед. Исключения лишь в сложных условиях трассировки, когда угол очень нестандартный,но это согласовывается лишь четко по месту и с теодолитом на месте монтажа для каждого конкретного случая. И в исполниловке ставят четкий угол поворота, в ОСках он пойдет отдельной строкой с колвом позиций и градусами поворота и ценой для каждого своей, так что их применение очень индивидуально и из за чьего то каприза быть согласованным не может.
ДМK
ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан
проект- КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ, все согласовано...
В липецке вообще офигели и заявили срок поставки литых отводов -2-3мес.
Работаю уже лет 8 в данной области и проблем с отводами ВЧШГ, сваренными
в заводских условиях с паспортами и т.д... не было, а тут нате вам литые подавай)))...
Serg Ivanov
Сварные чугунные и сварные стальные - разница большая. ИМХО, просто не разобрались..
Раньше сварных чугунных не было.
инж323
Цитата(ДМK @ 14.11.2012, 20:02) *
ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан
проект- КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ, все согласовано...
.

Ну и заскочите на Кржижановского и ТУ поставят уточняющие в специк, хоть у них и муторная немного процедура внесения дополнений в чертежи,но тем не менее. И представитель отстанет. А там уж смотрите, чьи ТУ вставить. Инж...комовские или еще чьи.
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2012, 10:29) *
Раньше сварных чугунных не было.

Вокруг Свободного Сокола расплодилось много мелких конторок, которые варят ВЧШГ
aleksey_v
Цитата(ДМK @ 14.11.2012, 20:02) *
ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан

Странно. Можете показать свою спецификацию? - у меня в чертежах из ксп в спецификации четко указано ГОСТ на чугун.
aleksey_v
Нашел еще спецификацию: для тройников - гост, для отводов - технические требования МВК, в которых указано на применение литья, сварные - как исключение для сложных конфигураций и больших диаметров.
инж323
Ну вы прям.. как будто в КСП один главспец по НВК. Ну один так, другой проворонил уточнить в специке,большая З. все согласовала, ВС отчитался.
Ну не показатель это, то что КСПшникам согласовали. Им согласовали, а другому шиш. Они как МИП вобщем, да и сам ВС оттуда вышел.
aleksey_v
Спецов много, исполнителей еще больше. Может, конечно, что вообще ничего не написали и все зевнули, но маловероятно же. Лишний раз проверить, что написано/не написано у автора - может, он смотрит в книгу, а видит не то (что хочет). Вдруг же. Поэтому прошу уточнить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.