Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема выбора чиллера из трех брендов, Clivet, Trane и Systemair
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
pluhmann
Уважаемые,
возникла проблема выбра из трех брендов, Clivet, Trane и Systemair.
необходимо приобрести два чиллера по 750 кВт, а что предпочесть не знаю. С подобной техникой дел ранее не имел, а тут придется.
Финансовый аспект можно не обсуждать, интересуют технические ньюансы у этих производителей и проблемы ( возможные) в процессе эксплуатации.
Другие бренды можно не обсуждать, Заказчик остановил выбор на этих. Точка.
В следующем году буду искать субподрядчика на монтаж.

Спасибо!
hladonet
Trane
azar
Trane, нашпигованный.
zimorodok
Из этих трех- Трэйн. "Заказчик остановил выбор на этих. Точка."-ОТК? wink.gif
pluhmann
Спасибо за развернутые ответы. biggrin.gif
Да, склоняемся к Trane, но вес самого агрегата удручает. Чиллер серии RTWD 250 НЕ на 750 кВт. Такого зверя кто нибудь мучил?
А что не так у Clivet?
В ТЗ у заказчика указаны были только TRANE и Carrier.
инж323
Разбейте мощность на три машины- хоть и будет чуть дороже.(чуть - понятие растяжимое). Но чаще позволит иметь машинку на которой профилактика текущая идет. Ну а еще посмотрите по инету- кто вам будет сервис осуществлять в вашем регионе по соответствующей марке машинки и имеет ли он вообще квалификацию выше уровня "сплит поковырять умею".
hladonet
Цитата(pluhmann @ 19.11.2012, 10:33) *
А что не так у Clivet?
В ТЗ у заказчика указаны были только TRANE и Carrier.


И у Clivet, и у Systemair все хорошо. Но TRANE и Carrier на 750 кВт лучше. Трейн еще лучше, к Керриеру запчасти долго ждать.
RusBuka
Цитата(инж323 @ 19.11.2012, 10:45) *
Разбейте мощность на три машины- хоть и будет чуть дороже.(чуть - понятие растяжимое). Но чаще позволит иметь машинку на которой профилактика текущая идет. Ну а еще посмотрите по инету- кто вам будет сервис осуществлять в вашем регионе по соответствующей марке машинки и имеет ли он вообще квалификацию выше уровня "сплит поковырять умею".

Сударь истину глаголит, хоть китаёза, хоть именитый бренд, без грамотной гидравлики и пусконаладки всё дохнет как мухи. Просто у именитых защит от дурака поболе, ну и количество смертей как у кошки поболе, издевательства может терпеть гораздо дольще)))
moeve
TRANE и CARRIER безусловные лидеры везде и в России тоже, по крайней мере в производстве холодильных машин. Но цены выше на 25-30% и на технику, и на запчасти\сервис.
У TRANE можно выбрать на эту производительность RTHD, моно винт с водяным охлаждением конденсатора.
pluhmann
Спасибо, всем отписавшимся и ответ зажавшим cool.gif
Конечный выбор пал на RTWD 250 HE в количестве двух шт. с теплообменниками от альфа-лаваль.
Цена приятно удивила.
Если кому интересно будет следующей осенью поиметь сексульные контакты с этой техникой ( wub.gif ) - кидайте контакт в личку, буду отрабатывать и договариваться.
Проекта пока окончательного нет, - на днях всё обещают доделать и передать. Фанкойлов , в базе 129, опционально еще около 200. всё остальное - по ходу пьесы.
да , регион - 51
moeve
Нормальная техника, только нужна фирменная программа для понимания, что эта техника вытворяет в данный момент, а дльше как по маслу пойдет
SSA
Цитата(moeve @ 17.12.2012, 17:18) *
только нужна фирменная программа для понимания, что эта техника вытворяет в данный момент

Нужна не фирменная программа а понимание того, что эта техника ...
Без "сала" в голове не получится... rolleyes.gif
moeve
имеется богатый опыт обращения с ней
sl2010
моё мнение в европе и америке номер один lennox . вторая позиция mcquay третья trane а там низкая категория. у lennox нет проблем с запчастями да и они все на хорошей гарантии
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.