Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Controls
На объекте сделал автоматику для управления чиллером с системой обмена фреон-вода. Сделал задержку на отключение водяного циркуляционного насоса на десять минут после останова компрессора. Специалист настраивающий фреоновый контур сказал, что вообще нельзя выключать насос циркуляционный, что бы защитить теплообменник от размораживания.
Вопрос:
Из практики или по нормативам, следует ли постоянно гонять циркуляционный насос? Ведь это не целесообразно экономически (расход энергии + износ оборудования).
Не может же фреон сам по себе ни с того ни с сего начать выкипать, если компрессор остановлен уже не менее пяти минут?
дед марос
Постоянно молотить должен в случае если работаете с водой в системе, если глоколь и с запасом по замерзанию то за 1-3 минуты старт\стоп насоса испарителя от компрессора достаточно.
Alex_
А зачем гонять циркуляционный насос при полностью остановленном чиллере?
Задержки циркуляции 10 мин. вполне достаточно, чтобы не заморозить испаритель при остановке компрессора.
kord
Решение о том, следует ли останавливать циркуляционный насос при остановке компрессора должно иметь проектное обоснование. Основной критерий для принятия решения - анализ схемы холодоснабжения. если схема очень сложная, то гидравлика может выйти на стационарный режим через час после запуска насоса. Поэтому обычно жертвуют электроэнергией и ресурсом насоса ради стационарного режима гидравлики. И отнеситесь серьезно к тому, что на переходных режимах после запуска циркуляционного насоса возможна разморозка испарителя.
Михаил
Controls
Цитата(kord @ 19.11.2012, 0:53) *
Решение о том, следует ли останавливать циркуляционный насос при остановке компрессора должно иметь проектное обоснование. Основной критерий для принятия решения - анализ схемы холодоснабжения. если схема очень сложная, то гидравлика может выйти на стационарный режим через час после запуска насоса. Поэтому обычно жертвуют электроэнергией и ресурсом насоса ради стационарного режима гидравлики. И отнеситесь серьезно к тому, что на переходных режимах после запуска циркуляционного насоса возможна разморозка испарителя.
Михаил

Проекта никакого нет, система можно сказать самопальная. Не серийная.
Вы про какую гидравлику говорите?
Расстояние от испарителя до конденсатора порядка 40 метров. А вода циркулирует в контуре длиной не более двух метров, забирает воду из бака (снизу) и возвращает в бак охлаждённую воду (сверху 2м высота).
Я только одну угрозу вижу случайное испарение фреона при выключенном компрессоре. Так в том и вопрос, возможна ли такая ситуация, что фреон начнёт испоряться при нерабочем компрессоре.

Цитата(дед марос @ 18.11.2012, 21:36) *
Постоянно молотить должен в случае если работаете с водой в системе, если глоколь и с запасом по замерзанию то за 1-3 минуты старт\стоп насоса испарителя от компрессора достаточно.

Объясните для чего воду гонять, при выключенном компрессоре?
Были ли случаи разморозки теплообменника, когда выключен компрессор и насос?
v-david
Цитата(Controls @ 19.11.2012, 18:47) *
... Я только одну угрозу вижу случайное испарение фреона при выключенном компрессоре. Так в том и вопрос, возможна ли такая ситуация, что фреон начнёт испоряться при нерабочем компрессоре.

невозможна. Если только Вы каким либо образом не начнете охлаждать конденсатор. Т.е. до тех пор, пока испаритель и конденсатор (и все другие элементы) находятся в одном температурном диапазоне (одинаковое давление внутри) ничего не произойдет. И в любом случае если испаритель в тепле разморозки не произойдет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.