Цитата(kord @ 19.11.2012, 0:53)

Решение о том, следует ли останавливать циркуляционный насос при остановке компрессора должно иметь проектное обоснование. Основной критерий для принятия решения - анализ схемы холодоснабжения. если схема очень сложная, то гидравлика может выйти на стационарный режим через час после запуска насоса. Поэтому обычно жертвуют электроэнергией и ресурсом насоса ради стационарного режима гидравлики. И отнеситесь серьезно к тому, что на переходных режимах после запуска циркуляционного насоса возможна разморозка испарителя.
Михаил
Проекта никакого нет, система можно сказать самопальная. Не серийная.
Вы про какую гидравлику говорите?
Расстояние от испарителя до конденсатора порядка 40 метров. А вода циркулирует в контуре длиной не более двух метров, забирает воду из бака (снизу) и возвращает в бак охлаждённую воду (сверху 2м высота).
Я только одну угрозу вижу случайное испарение фреона при выключенном компрессоре. Так в том и вопрос, возможна ли такая ситуация, что фреон начнёт испоряться при нерабочем компрессоре.
Цитата(дед марос @ 18.11.2012, 21:36)

Постоянно молотить должен в случае если работаете с водой в системе, если глоколь и с запасом по замерзанию то за 1-3 минуты старт\стоп насоса испарителя от компрессора достаточно.
Объясните для чего воду гонять, при выключенном компрессоре?
Были ли случаи разморозки теплообменника, когда выключен компрессор и насос?