Добрый день.
выход и забор воздуха на одной стене на высоте 2,8 м. на наружной стене в этом месте проходит газовая труба. Возможно ли выйти ниже трубы, есть ли какие-либо нормы?
Спасибо.
kon_vent
СНИП 41-01-2003
7.3 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
10 ВЫБРОСЫ ВОЗДУХА В АТМОСФЕРУ
3739262
там ничего не сказано про это.
Егор
Мардианова, пункт 7.3.2 "Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли." вам ничего не говорит о высоте расположения забора воздуха?
3739262
ЕГОР, я в курсе на счет этого, вопрос был немного иначе, можно ли выходить на наружную стену по которой рядом проходят газовые трубы.
Draft
когда столкнулся с пересечением вентиляции и газовой трубы, нигде не нашел нормативов по расстоянию между ними. пересекаться не могут. если сделаете низ воздухозаборника не ниже 2 метров, и при этом до газовой трубы будет 300 мм, то никто к вам придраться не сможет.
Geeft
Вытяжной воздух не должен попадать на газовую трубу, так как в сильные морозы на ней может образовываться иней - при оттайке будет повышенная коррозия труб. Но я и не думаю, что вы газовой трубой будете перекрывать приточные или вытяжные решетки на фасаде - это даже смонтировать будет сложно, не говоря об эксплуатации.
Марат917
Освежим тему. Какое расстояние должно быть между газовой трубой и воздуховодом. Газовая труба "приходит" к плите ресторана.
ИОВ
СП 60.13330.2016
Цитата
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы ..
.