VasiliAK
Здравствуйте, у меня проблема следующего характера. Я недавно занимаюсь вентиляцией и мне необходимо научится настраивать контроллеры самому. На настройку первых вызывал наладчиков но система работает некорректно и они пока не могут решить потому что они специалисты по другим контроллерам. А в этих плохо понимают
В чем собственно заключается некорректность работы.\
1) дельта по температуре 10 градусов, температура то падает то растет. А контроллер нет чтобы дать опережение ждет пока она дойдет то заданной температуры, потом начинает регулировать, и к тому времени когда его игры с клапаном приводят к тому что температура останавливаться или начинает идти вниз, клапан находится в крайнем положении закрыт или открыт и температура выше или ниже на 5 градусов заданной. Потом в обратном порядке. Если ли у ТРМ 133 какая нибудь адаптация?Что бы он через определенное время начнет сам давать опережения. Или можно ли как то рассчитать или вбить опережения? К примеру температура начала расти, остановить открытие клапана и подождать и начать потихоньку закрывать. Или как то по другому. Температура подачи воды не постоянна, единственно что постоянно это циркуляция т.к. на трассе нигде нет баллансиров.
2) также проблема с привязкой клапана, на клапане нет концевиков. И наладчики взяв данные склапана время открывания 30 секунд вбили в контроллер, но процент открытия клапана не соответствует действительности и постоянно погрешность меняется. Когда клапана уже закрыт реле все еще щелкают.
3) можно ли привязать к контроллеру прогрев тенов на жалюзи? И сделать привязку к температуре уличного воздуха?
Demus
1) Там есть настройки коэффициентов пид регулятора.

2) Щелкать все равно будет. Надо только правильно ввести ВСЕ параметры для клапана. Кстати очень сильно влияет на 1 пункт.

3) Нужна схема щита автоматики и логик аработы тэна на заслонке.

VasiliAK
Цитата(Demus @ 3.12.2012, 16:39) *
1) Там есть настройки коэффициентов пид регулятора.

2) Щелкать все равно будет. Надо только правильно ввести ВСЕ параметры для клапана. Кстати очень сильно влияет на 1 пункт.

3) Нужна схема щита автоматики и логик аработы тэна на заслонке.

Буду читать что такое коэфициенты пид регулятора, и попробую настроить.
Схемы на заслонку к сожалению нет, и даже представители завода который его делает и кто его продают сами не знают как его подключать. Сейчас он стоит просто на автомате, и благодаря неисправности автомата он сам отключается через секунд 60. Я сейчас отправлю запрос на завод по поводу схемы и времени прогрева при определенной температуре.