Сейчас у меня один дипломник пишет работу на тему "Оценка тепловой эффективности цеха комбикормов"
И встала задача найти нормированные теплопотери здания.
Я пока нашел только Приказ Минрегиона № 224 от 17.05.2011 с пометкой "передано в минюст".
Поскольку в юриспруденции не силен, вопрос: можно ли использовать приведенные в этом приказе нормы теплпотерь?
Если нет - на что ориентироваться?
Вопрос не праздный, поскольку диплом является частью реального проекта
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей «а» и «б».
разъяснения в разделе 6 СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"