Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тамбур-шлюз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mihanina
Подскажите, плиз! Как правильно рассчитать расход подаваемого воздуха в тамбур-шлюз для обеспечения избыточного давления 20 Па относительно защищаемого помещения, т.е. согласно СНиП?
frans
почитать пособие 1.91 к 2.04.05-91 и посчитать, но не менее 250м3/ч ;-)
mihanina
Премного Вам благодарен!
Bolshoy
frans, подскажите пожалуйста, а что за пособие 1,91. СНИП 2.04.05-91 я знаю, а где пособие искать? Спасибо
Правильный ветер
Вообще -то 1.91 -это "Расчёт и распределение приточного воздуха". Может быть имели в виду всё-таки 4.91 "Противодымная зажита при пожаре"? На всякий случай сбрасываю оба пособия. Удачи!
Правильный ветер
Вот и 1.91
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.