Материал и толщина воздуховодов систем дымоудаления
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Противопожарные инженерные системы зданий
>
Противодымная защита
TRAPPER
10.12.2012, 15:46
Если кто знает, где написано (СНиП, ГОСТ или СП) что воздуховоды должны быть сварными из черной стали. Нигде такого пункта не нашел.
OlegG
10.12.2012, 16:37
Цитата(TRAPPER @ 10.12.2012, 16:46)
Если кто знает, где написано (СНиП, ГОСТ или СП) что воздуховоды должны быть сварными из черной стали. Нигде такого пункта не нашел.
Нигде этого требования и нет сейчас..
TRAPPER
11.12.2012, 7:10
То есть можно хоть из 0,5 мм оцинковки их клепать что ли? И никакая экспертиза не придерется?
exe.34
11.12.2012, 7:16
Толщина как минимум по п.6.57 СП 7.13130.2009.
В принципе тема не однократно обсуждалась ранее.
TRAPPER
11.12.2012, 12:47
Спасибо, за указание пункта...как то я его пропустил.