Trace Mode 6 должна поддерживать
http://www.adastra.ru/products/drivers/Sauter Nova Pro Open тож держит Bacnet.
С Bacnet только 1 раз приходилось столкнуться - подружили Carel с Siemens Desigo по BacNet/IP
Попробуйте на форуме Adastra посмотреть
Для примера - у TM6 не заявлена поддержка Carel PCO3 и Ч/П Schneider ATV312. У всех троих заявлена поддержка Modbus RTU - на коленке все получилось сделать. Компьютер со SCADA как мастер, PCO3 c ATV312 на одной ветке RS485 - все нормально, переменные читаются, пишутся.