Добрый день. Имеется неисправность ПЛК Zelio logic SR2B201FU (220В, 12 входов, 8 релейных выходов). На ноуте Zelio Soft v4.5 (последнияя), версия firmware в контролере 4.04.
Ситуация такая - моя программа нормально заливается в модуль, режим RUN запускается без проблем.
Но программа прекращает выполнение, когда любой из дискретных выходов пытается включиться, включение выхода происходит где то на полсекунды и сразу выскакивает ошибка 58:
"(Ошибка присутствует во встроенном программном обеспечении (программное обеспечение, специфичном для контроллера) или на части аппаратных средств контроллера. Если ошибка появляется постоянно, перезагрузите встроенное программное обеспечение в модуле и приложение пользователя.)"
Дальше просто в программе обрезал связи от выходов - при любом изменении состояний входов ошибок нет. Короткого замыкания в нагрузке нет.

Дальше снял контролер из шкафа для проверки, и просто подал туда питание . Делаю примитивную программу на FBD - просто соединяю один вход с одним выходом связью. Заливаю, перевожу в режим RUN и сразу же подаю фазу на этот вход. На дисплее модуля видно что состояние входа изменилось, состояние выхода не изменилось, но главный экран мигает с периодичностью где то раз в секунду и слышны щелчки реле. Выход ничем не нагружен. Затем убираю сигнал со входа и главный экран возвращается в исходное положение - никаких ошибок как будто нет. Такая же ситуация со всеми остальными выходами - стоит только программе попытаться изменить состояние выхода - происходит тоже самое.

В чём может быть проблема? Что то можно ещё попробовать? Возможна ли несовместимость контролера старого выпуска (а этот экземпляр простоял в шкафу без дело несколько лет) с новыми прошивками? Или здесь чисто аппаратная проблема и решение - только замена модуля?
Andrey_V
Похоже внутренняя поломка программируемого реле. В ремонт последний...
kav1
В тех. поддержку позвони. Там люди вполне адекватные работают, точно помогут. Какой смысл такие вопросы на форуме задавать? Я сам на лог. реле именно такого типа много чего сделал. Никогда проблем не было.
Why?
да, в техподдержку звонил. Но к сожалению пока безрезультатно. С каждым часом когда перепробовал уже почти всё, тоже все больше склоняюсь к внутренней поломке. А как хочется чтобы это был мой затуп :
kav1
Цитата(Why? @ 15.12.2012, 22:08) *
да, в техподдержку звонил. Но к сожалению пока безрезультатно. С каждым часом когда перепробовал уже почти всё, тоже все больше склоняюсь к внутренней поломке.

На LD пробовали ту же прогу написать?
Why?
Цитата(kav1 @ 15.12.2012, 22:16) *
На LD пробовали ту же прогу написать?


Нет ещё. Завтра попробую Firmware для LD установить и прям с экрана пробную прогу составить, хотя в LD вообще почти не разбираюсь. Ну можно ещё попробовать установить разные версии Зелио софта и позаливать туда разные firmware. Если уже и это не поможет то только ремонт ИМХО.
kav1
Цитата(Why? @ 15.12.2012, 22:58) *
Нет ещё. Завтра попробую Firmware для LD установить и прям с экрана пробную прогу составить, хотя в LD вообще почти не разбираюсь. Ну можно ещё попробовать установить разные версии Зелио софта и позаливать туда разные firmware. Если уже и это не поможет то только ремонт ИМХО.

Это по умолчанию в ZelioSoft установленно. Поменять легко, только это не решит твоей проблемы. Вообще, прежде чем говорить, что оборудование не работает надо убедиться, что это действительно так... Лучше в личку пиши...
Usach
Проблема VISTA/XP/драйвер виртуального порта. Работайте через XP и будет Вам счастье....
Why?
Спасибо всем, проблема решилась. Действительно ремонт требовался)))
Открыл контролер - а там на входе по питанию электролитический конденсатор вздутый. По всей видимости при попытке подать напряжение на катушку выходного реле происходили скачки - поэтому экран мерцал, и релюшки клацали. Перепайка сразу решила проблему - всё работает замечательно! Прогу уже залил и протестил - всё отрабатывает как надо.
Ппц, надо было давно его открыть да посмотреть sad.gif


Цитата
Проблема VISTA/XP/драйвер виртуального порта. Работайте через XP и будет Вам счастье....


Не согласен. Вот мой случай: Windows 7 32 бита на нетбуке, Zelio soft 4.5, кабель для контролера COM, мастеркитовский переходник COM-USB. Для переходника потребовалось всего лишь скачать нужный драйвер с интернета, и всё замечательно работает.
Usach
Мои поздравления - отмучились... laugh.gif
Why?
Угу, надо обмыть))
vladun
У меня был брак Zelio SR3B261BD - одно из выходных реле было непропаяно, но такого.. не ожидал от Шнайдера Made in France
Why?
Да это не новый же контролер был. Выпущен в 2006 году судя по наклейке. Просто всё время без дела в шкафу висел под напряжением в режиме STOP. И цепи управления вообще без развязки были.
vladun
а, ну тогда другой разговор..