Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Комплекты подключения фанкойлов Mdv
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Parazitus
*надеюсь в той ветке тему открыл*
Здравия всем!
Спецы-монтажники, нужна помощь! Кто сталкивался с оборудованием MDV.
На объект были поставлены фанкойлы фирмы MDV. Продавец укомплектовал их комплектами для подключения TWVK 04 и TWVK 05 для напольно-потолочных и кассетных соответственно (именно там закомплетовал продавец!!!).
Теперь, при монтаже оказывается что комплекты не подходят: фитингов для подключения кассетников вообще не подходят, а для напольно-потолочных не подходят трехходовые клапаны (клапан сконструирован так, что если его подключать по прилагаемой к комплекту схеме то система неработоспособна: в одном режиме холодоноситель циркулирует по байпасу, в другом циркуляция просто перекрывается).
Продавец на неудобные вопросы шлет мануалы, которые я и так нашел в инете... По мануалам все хорошо, все должно подходить и работать... По факту комплекты не удается смонтировать предложенным набором или схема получается неработоспособной.
И вообще, теперь поставляются только комплекты TWVK 09, которые представляют собой только лишь один трехходовой клапан.
Суть вопроса, может кто сталкивался с этим оборудованием, бывали ли удачные случаи монтажа этого оборудования когда предлагаемые комплекты становились как надо?
ЗЫ Руки у нас из нужного места, можем конечно имея один лишь клапан остальное собрать/согнуть... Тут просто политический вопрос.
airwave
Покажите фото комплектов для подключения фанкойлов MDV.
SSA
Цитата(airwave @ 20.12.2012, 10:52) *
Покажите фото комплектов для подключения фанкойлов MDV.

Чё, никогда не видел General Climate? rolleyes.gif
airwave
Я всего лишь хотел посмотреть, какой комплект подогнали ТС rolleyes.gif
При чем тут генерал климата?
Parazitus
Вот фото пришедших комплектов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - TWVK 04
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - TWVK 05
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - TWVK 09
а вот предлагаемая инструкция по установке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в итоге:
- комплект TWVK 04 хорошо подходит по схеме, но предлагаемыми фигингами на фанкойлы напольно-потолочные и кассетные не получается установить;
- комплект TWVK 05 отлично устанавливается предлагаемыми фитингами, но схема работы клапана в комплекте не соответствует той, что в инструкции (сторона АВ должна быть на обратку, а не на перемычку). В режиме открыто получается холодоноситель будет проходить по байпасу, в режиме закрыто холодоноситель будет идти в фанкойл и через подачу и через обратку - в итоге вообще циркуляции не будет;
- комплект TWVK 09. Один лишь клапан, да и тот по схеме работы аналогичен тому, что в комплекте TWVK 05.
SSA
2 airwave
Та же хрень - один в один.

2 Parazitus
Вполне возможно, что вместо "правых" прислали "левые". + прокладки будут периодически течь, особенно, если будут работать зимой на тепло, летом на холод.
Приходилось резать и перепаивать трубы для нормальной схемы работы.
airwave
Вас обманули.
Все наборы, которые вам прислали, подходят только для двух типов фанкойлов:TWVK 04 - MKH (консольные потолочные - это отдельный класс фанкойлов у MDV), и трехходовой только к нему и подходит) и TWVK 05 - MKF (напольно-потолочные).
Так что можете TWVK04 смело возвращать обратно.
К кассетным не получится их подключить, для них нужен другой набор трубок.
Схема работы клапана в бумажной инструкции и pdf не совпадают по A,B, AB портам. Пусть в АЯКе объяснят, на основе чего они рисовали эти инструкции? Где ориджинал документ? rolleyes.gif
Parazitus
Благодарю, ребят!
Будем продолжать беседы с поставщиками...
Chizh
В какой-то момент фанкойлы кассетного типа могли продаваться с клапанами TWVK05, со скидкой до цены TWVK09. Подразумевалось, что из этого комплекта будет использован только клапан с приводом, без комплектации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.