Полная версия этой страницы:
Система отвода конденсата
DEVILdvs
30.1.2013, 11:05
Доброго времени суток, Уважаемые специалисты!
Спорим с коллегами по следующему вопросу:
Моделируем ситуацию: имеется смонтированная мультизональная система кондиционирования и, как следствие, система отвода конденсата. Трубопроводы отвода конденсата смонтированы с нарушением расстояния между точками крепления (трубопровод провисает), при проходе через стены наблюдаются подъемы, также не исключено, что внутреннее сечение трубы заужено при сварке. При этом точка отвода конденсата в систему бытовой канализации расположена ниже поддона внутренних блоков.
Вопрос:
-будет ли функционировать система (каким то образом функционировать она должна-принцип сообщающихся сосудов пока действует), но насколько критичны провесы и подъемы? Это не система канализации, где одновременно с водой утекает куча непотребностей и скорость течения является определяющим фактором. Зачастую системы отвода конденсата расчитывается из одного постоянного уклона,а изменяется только диаметр.
Если хотите не "подпрыгивать" на этот объект в самую жару, когда других дел много, лучше сейчас переделайте. Чтоб все ровно с постоянным уклоном.
DEVILdvs
30.1.2013, 15:37
Дело не в этом. Ситуация смоделированная (хотя бывает и в реальности). Почему не допустимы провисы? Если в системе канализации в этих точках будет скапливаться всякое говно (в прямом и переносном смысле) и в конце концов забьет систему,то тут то такого нет.
У Вас получаются сифоны и вода не уходит.
Тут такие варианты
1 Не переделывать, оставить как есть и ждать, повезёт-не повезёт
2. Переделать.
1. Даже если пролили дренаж - это, при данных условиях, ничего не значит. Вода с поддона не течёт таким потоком, как при проливе, когда льют и не жалеют, т.к. торопятся домой. Поэтому при работе конд может образоваться воздушная пробка.
2. Пройдёт время, и трубоповоды зарастут грибком (мы их медузами называем - сопли такие, медузообразные), чем сильнее уклон, тем меньше шансов зарастания медузой, т.к. влага не скапливается, а Вашем случае - как раз так и будет.
Пофиг на требования производителя.
Надо смоделировать чтобы:
- сыкономить на нормальных монтажниках;
- на переделке после жопаруких монтажников.
так чем опасно наличие таких участков.
PS не нужно ничего переделывать (по крайней мере пока), зато нужно знать ответ на возможный вопрос тех самых монтажников: "а зачем переделывать, все и так течет. Вот смотри,в поддон налили,а с другого конца трубопровода течет".
Цитата(DEVILdvs @ 31.1.2013, 11:17)

зато нужно знать ответ на возможный вопрос тех самых монтажников: "а зачем переделывать, все и так течет. Вот смотри,в поддон налили,а с другого конца трубопровода течет".
Самый правильный ответ на этот вопрос - "Читайте инструкцию по монтажу. Кто не умеет читать - там нарисованы картинки."
И не надо изобретать велосипед с квадратными колесами.
DEVILdvs
31.1.2013, 10:36
Это все понятно. Но чем чревато наличие застойного участка в трубопроводе отвода конденсата? Теоритическая часть вопроса.
Цитата(SSA @ 30.1.2013, 18:20)

У Вас получаются сифоны и вода не уходит.
DEVILdvs
31.1.2013, 11:06
Да я понимаю это. Да и черт с ней-пусть стоит в этой петле. Поддон внутреннего блока находится выше приемной воронки-потечет все равно.
Цитата(azar @ 30.1.2013, 20:08)

1 Не переделывать, оставить как есть и ждать, повезёт-не повезёт
DEVILdvs
31.1.2013, 11:18
Да с чего она не потечет то?
Сообщающиеся сосуды.
А если упертый Зак, то еще и армстронг за свой счет менять будете.
Цитата(azar @ 30.1.2013, 21:08)

2. Пройдёт время, и трубоповоды зарастут грибком (мы их медузами называем - сопли такие, медузообразные), чем сильнее уклон, тем меньше шансов зарастания медузой, т.к. влага не скапливается, а Вашем случае - как раз так и будет.
через N-ное количество времени будете исправлять дренаж и делать малярку за свой счёт! Или нет, но это как Вам повезёт.
Предпологаю, что теме надо перекочевать в песочницу, а то воду в ступе.....
Аффтор - сдавайте объект, забирайте бабло и не берите на обслугу. Подгоните объект недругам, снимите с них законные 10% комиссии, и курите бамбук.
Цитата(azar @ 30.1.2013, 20:08)

1. Даже если пролили дренаж - это, при данных условиях, ничего не значит. Вода с поддона не течёт таким потоком, как при проливе, когда льют и не жалеют, т.к. торопятся домой. Поэтому при работе конд может образоваться воздушная пробка.
супер.теперь теоретическая часть вопроса понятна. Большое спасибо!
На самом деле, даже совершенно правильно выполненный дренаж имеет тенденцию забиваться. С фатальными последствиями. Так что, он скорее ближе именно к канализации, а не к водопроводу.
Я вот вообще считаю, что даже штатный сифон лучше заменять другими устройствами. Поскольку в сифоне вода высыхает, а отложения остаются.
narkom - спасибо за картинку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.