pr092045
31.1.2013, 12:29
Добрый день.
Может у кого-то есть фото, как крепят пластинчатые рекуператоры разные производители вентиляционного оборудования.
Прошу поделиться инфой
Skaramush
31.1.2013, 12:31
Прошу прощения, но создавая свой агрегат, вообще-то, принято выполнять работу самостоятельно.
Цитата(Skaramush @ 31.1.2013, 15:31)

<> создавая свой агрегат, принято выполнять работу самостоятельно.
Это, конечно, верно, но при этом очень полезно сначала изучить, что делалось до тебя. Так при социализме учили разработчиков. Зачем тратить время на то, что хорошо сделано другими и, добавлю, не запатентовано в твоей стране? С избыточным для данного случая пафосом: "Стоя на плечах великих предшественников...".
А по делу, уплотните закрытопористым материалом углы во избежание перетекания потоков. При этом учтите свойства уплотнителя при рабочих температурах. Прогуглите Ваш вопрос с опцией Images. Патентный фонд по данному вопросу изучать, думаю, нецелесообразно.
pr092045
31.1.2013, 12:59
Конечно.
Но зачем придумывать велосипед дважды.
Помоему для этого и существуют всевозможные специализированные форумы, на которых люди делятся информацией и знаниями, а не для того чтобы просто поболтать.
Я ж не прошу чертежи
pr092045
31.1.2013, 13:04
Цитата(Cryos @ 31.1.2013, 11:56)

Это, конечно, верно, но при этом очень полезно сначала изучить, что делалось до тебя. Так при социализме учили разработчиков. Зачем тратить время на то, что хорошо сделано другими и, добавлю, не запатентовано в твоей стране? С избыточным для данного случая пафосом: "Стоя на плечах великих предшественников...".
А по делу, уплотните закрытопористым материалом углы во избежание перетекания потоков. При этом учтите свойства уплотнителя при рабочих температурах. Прогуглите Ваш вопрос с опцией Images. Патентный фонд по данному вопросу изучать, думаю, нецелесообразно.
Спасибо за совет и ответ

Разделяю Ваше мнение по поводу опыта других производителей.
Вобще решение крепежа рекуператора есть, но сейчас есть проблема с конденсатом, который нужно направить в дренаж. А водичка такая штука что любит затекатm во всевозможные щели
Есть у меня идея, когда закончу поделюсь. Но все же прошу помощи у всех форумчанов. Как у нас на Украине говорят - вместе и батька бить легче

(шутка)
Skaramush
31.1.2013, 13:14
1. Углы (опорно-контактные места) у пластинчатых блоков имеют РАЗЛИЧНЫЕ конструкции. Уже у самих блоков. В том числе, есть выполненный как одно целое готовые направляющие со щёточным уплотнением. Надо смотреть и выбирать.
2. Блок должен вставляться и выниматься в/из направляющих. Про стойкость материала думайте сами, можете себе представить.
3. Перепад давления по сторонам перегородки может быть до 1200 Па (обычно допустимое сопротивление блока до 600). Вопрос о плотности.
4. Рабочий перепад температур. 40 градусов - нормально для зимы. Может быть и больше.
5. Про воду Вы сами написали, а она ещё и не очень чистая.
6. Вес самого блока.
7. Не факт, что блок имеет квадрат в сечении. Модели повышенной эффективности "с встречно-перекрёстным потоком" имеют форму "сплющенной ячейки соты".
Открывайте фото на сайтах производителей и можете искать ответы и смотреть, как они решены.
pr092045
31.1.2013, 13:47
Да вот смотрю. Обычно в каталогах все очень плохо видно.
Про щеточные уплотнения даже не слышал. Интересно
Сейчас делаем вот так, но ищу вариант проще
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
31.1.2013, 13:51
Прошу прощения, а чем вызвано использование ДВУХ блоков? Почему не заказываете нужный типоразмер?
pr092045
31.1.2013, 15:14
Цитата(Skaramush @ 31.1.2013, 12:51)

Прошу прощения, а чем вызвано использование ДВУХ блоков? Почему не заказываете нужный типоразмер?
Мы заказываем большие объемы стандартных размеров, которые стараемся использовать повсеместно. Нестандарт будет стоять дороже
посмотри на фотках, сам озаботился
БОМБА.
Просто круть. Большое спасибо.
Долго сидел выдумывал крепеж хороший и прихожу к выводу что лучше всего результаты будут при использовании пластикового либо резинового Y- образного профиля. Он будет максимально плотно прилегать к самому рекуператору, при этом позволит, в случае необходимости, произвести легкий и быстрый демонтаж вставки. Те, кто делают из металла рамку для установки рекуператора просто не смогут все вышеперечисленные требования обеспечить. Либо все плотно и конденсат не протекает, но тогда теплообменные вставки чтобы вытянуть нужно разобрать пол секции. Или же наоборот - все легко вынимается, но о герметичности можно только на словах говорить.
Может кто знает производителей пластиковых Y- образных профилей. Skaramush тут писал что есть со щеточным уплотнением. Думаю такие решения и есть самыми оптимальными
А вобще интересно мнение монтажников и сервисников.
На сколько важен момент чтобы теплообменная вставка вынималась? Т.е. снял панель, какую-то пластинку для жесткости открутил и вынял рекупеартор.
Или же очень редко приходится вынимать рекуператоры?
Смотрю фотки разных производителей и похоже что мало кто этим вопросом заморачивается. Все зашито так что легко и безболезненно вытянуть рекуператор нельзя
Skaramush
6.2.2013, 11:40
С пластиком хлебнёте проблем. Назову одну - температурный диапазон и хрупкость.
Упомянутая мной конструкция углового профиля на правом фото в шестом ряду сверху.
Цитата(Skaramush @ 6.2.2013, 10:40)

С пластиком хлебнёте проблем. Назову одну - температурный диапазон и хрупкость.
Упомянутая мной конструкция углового профиля на правом фото в шестом ряду сверху.
Пластики ведь разные бывают. И не хрупкие и морозостойкие и т.д.
Раза три щитал ряды, посмотрел в Википедии что такое ряд, и все равно не понял где в шестом ряду сверху правое фото. Она (фотка) там одна.
Хотя думаю что в разных браузерах может отображаться по разному
Skaramush
6.2.2013, 12:08
Два сблоченных последовательно блока на чёрном фоне.
Не встречал ни одного варианта с пластиковыми деталями. Ни разу и ни у кого. Наводит на мысли.
Цитата(Skaramush @ 6.2.2013, 11:08)

Не встречал ни одного варианта с пластиковыми деталями. Ни разу и ни у кого. Наводит на мысли.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
6.2.2013, 14:39
А сам блок алюминиевый, того самого веса? Или плёнка на облегчённой раме?
Вроде как вопрос стоит о таких. У Вас же есть размеры и вес конструкции. И будут они достаточно далеки от блоков на 160-200 м3/час.
К тому же, обратите внимание - несущие таки - металл. Пластины. А Y образный профиль в роли уплотнения. Даже на мизерного размера блоке.
pr092045
13.2.2013, 16:24
docent78
15.2.2013, 12:27
Кто подскажет, а как чистить рекуператор после такого монтажа? Я так понимаю, какие б фильтры не стояли, пластины все равно со временем загрязняются так же как и воздуховоды.
Skaramush
15.2.2013, 14:12
У Remak, а на снимке, как полагаю, оно самое, блок рекуператора имеет съёмные крышки. И сам теплообменник вынимается.
Но если будете следить за состоянием фильтров, то можете не беспокоиться насчёт загрязнения пластин.
docent78
15.2.2013, 16:58
про крепление
pr092045
22.3.2013, 12:31
docent78
22.3.2013, 13:21
мастерски получается, браво!
а какова мощность компрессоров и какие они - спиральные или поршневые?
Skaramush
22.3.2013, 13:26
С перетоками вокруг блока хлебнёте горячего. Уже по показанным узлам могу Вам это гарантировать.
Цитата(Skaramush @ 22.3.2013, 13:26)

С перетоками вокруг блока хлебнёте горячего. Уже по показанным узлам могу Вам это гарантировать.
А что Вы имеете ввиду? По обвязке я не спец, другие люди занимаются
Skaramush
1.4.2013, 12:43
Это самое и имею в виду. Перетоки через неплотности.
Skaramush
1.4.2013, 13:00
Ну, когда поэксплуатируете, повторите, будьте добры, нижнее фото ещё раз. Очень желательно, с фотографией внутренней поверхности корпусной панели.
И что там будет? Скажите уж коль предполагаете что-то. Может это поможет мне в будущем исправить свою огрешность. Спасибо
Просвети, какие компрессоры ты применил?
Цитата(docent78 @ 6.4.2013, 9:54)

Просвети, какие компрессоры ты применил?
Спиральные Sanyo
Skaramush
8.4.2013, 15:04
Каков перепад давления на теплообменнике, если брать сторона притока/сторона вытяжки?
Не исключено, что посчитав цифру, Вы сами ответите на вопрос о возможных проблемах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,