Добрый день уважаемые специалисты!
При проектировании очистных сооружений возникла необходимость перекачивать осадок из первичных отстойников насосами. Осадок состоит в основном из взвеси грунта, что то наподобие глиняной пульпы влажностью 80%. По проекту предполагается откачка насосами 115 м3/ч по трубопроводу ду 150, но есть одно но: перекачивать в таком объеме данный осадок не требуется, достаточно 50 м3/ч и трубы ду 100.
Параметры 115 м3/ч и ду150 диктуются СНиП 2.04.03-85 для обеспечения скорости 2,0 м/с с учетом теребования п.п.2.32 и 2.33.
Так же мощные насосы на 115 м3/ч невозможно подключить к сети электроснабжения т.к. нехватает нагрузки.
Внимание вопрос: как можно обосновать трубу ду100, в разрез СНиПа, с учетом, что скорость в трубе ду100 при расходе 50 м3/ч составляет 2,0 м/с, что обеспечивает самоочищающую способность трубопровода.

Прошу помощи товарищи! Всю известную мне литературу перекопал, дошел до тупика.
Fatik
Цитата(sukinkot @ 31.1.2013, 19:53) *
Добрый день уважаемые специалисты!
осадок из первичных отстойников .... влажностью 80%.

Не верю!
Цитата(sukinkot @ 31.1.2013, 19:53) *
Внимание вопрос: как можно обосновать трубу ду100, в разрез СНиПа,

Охота потом эксплуатации ее будет чистить?
Alge
Цитата(Fatik @ 1.2.2013, 9:31) *
Не верю!

дык у автора же сказано - "глиняная пульпа" unsure.gif


sukinkot, вот так и обоснуйте в экспертизе, тем паче что п.2.33 говорит о "напорных илопроводах", а у вас - пульпопровод, а в табл.17 вашей влажности нету, да и сам п.2.38 - для "сырых и сброженных осадков", а вы утверждайте что у вас глина с песком, может и прокатит - из тех же песколовок никтож не откачивает по трубам Ду150 (на махоньких ос) :-)
Fatik
Цитата(Alge @ 1.2.2013, 9:07) *
дык у автора же сказано - "глиняная пульпа" unsure.gif

Ага-ага, и откачка пульпы без подсоса воды проходит... blink.gif
Alge
гы :-) ну откель мне знать - как оно там проходит - с подсосом али без :-) да и не в том суть
Опытныйкролик
QUOTE (sukinkot @ 31.1.2013, 20:53) *
При проектировании очистных сооружений возникла необходимость перекачивать осадок из первичных отстойников насосами. Осадок состоит в основном из взвеси грунта, что то наподобие глиняной пульпы

А почему отстойники называются "первичные", если там взвесь грунта/глиняная пульпа? Что же в этом случае во вторичных отстойниках?
Mr.AYRoS
причем тут перекачка ила в названии темы? В 80% не вериться вообще...
Ну а по существу, обоснуйте скорость движения в необходимом вам трубопроводе, то бишь чтобы не происходило в них отложений... правда с 80% влажности это трудно....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.