Добрый день уважаемые специалисты!
При проектировании очистных сооружений возникла необходимость перекачивать осадок из первичных отстойников насосами. Осадок состоит в основном из взвеси грунта, что то наподобие глиняной пульпы влажностью 80%. По проекту предполагается откачка насосами 115 м3/ч по трубопроводу ду 150, но есть одно но: перекачивать в таком объеме данный осадок не требуется, достаточно 50 м3/ч и трубы ду 100.
Параметры 115 м3/ч и ду150 диктуются СНиП 2.04.03-85 для обеспечения скорости 2,0 м/с с учетом теребования п.п.2.32 и 2.33.
Так же мощные насосы на 115 м3/ч невозможно подключить к сети электроснабжения т.к. нехватает нагрузки.
Внимание вопрос: как можно обосновать трубу ду100, в разрез СНиПа, с учетом, что скорость в трубе ду100 при расходе 50 м3/ч составляет 2,0 м/с, что обеспечивает самоочищающую способность трубопровода.
Прошу помощи товарищи! Всю известную мне литературу перекопал, дошел до тупика.