Полная версия этой страницы:
Защита отзамерзания
nsk3420-208-38
7.2.2013, 12:17
Здравствуйте! Попал в затруднительную ситуацию. Установленный датчик защиты от замерзания (капилярный) приточки постоянно срабатывает, уводя систему в аварию (замерзание по возд.), даже при положительной температуре в канале (+15). Сам выставлен стандартно (+5), капилярка далеко от стенок калорифера и нигде не обдувается. Что еще может быть, не знаю. Буду признателен за любую помощь, спасибо.
Элементарно Ватсон, просто говоря по-простому "крутилка" с температурой ещё на заводе неправильно насажена на шлицы. Лично сталкивался с такими термостатами... До того дня не брал в рассмотрение такой вариант, но после того как мне попалась силовая релюшка IEK-ая у которой при включении 2контакта замыкаются, а 3-й так и не доходит уже не удивляюсь никаким "перлам от производителя" и априоре принимаю к рассмотрению ЛЮБЫЕ варианты при наладке систем! Так что просто переставьте шкалу на шлицах на реальную температуру сработки и термостат сразу станет адекватным ;=)
Какая приточка (чем подробнее тем лучше)? Сколько рядов в калорифере? Какая температура подачи/обратки в момент срабатывания, % открытия крана?
to kdu.
Далеко не всегда это брак, точнее практически никогда. Перед установкой проверяю капилярник путем засовывания номинальной длины участка капиляра (15-30см, посмотреть в инструкции к датчику) в ледяную воду, при уставке на капиляре 0 градусов. Сработал - гуд, не сработал - смотрю при какой уставке сработает.
Как-то так
cool_oracool
7.2.2013, 13:25
Проверьте контакты. Прозвоните, предварительно отключив от контроллера.
GraevSergey
7.2.2013, 13:35
to coverart
к чему эти вопросы? приток теплый. температура срабатывания +15С, что на 10С больше уставки.
to nsk3420-208-38
года 2 назад была точно такая же история. из 14 приточек 3 уходили в обмерзание при +15C..+17C. заменил капелярник на другой.
На каком расстоянии от калорифера (и капилляра) установлен канальный датчик температуры?
при этом положение КЗР, температура обратки?
nsk3420-208-38
11.2.2013, 5:00
Разобрался. Оказался засор трубки калорифера, как раз капилярка, к счастью, там и проходила. Прочистили, теперь все ОК! Спасибо всем за помощь, узнал много полезного!
Цитата(nsk3420-208-38 @ 11.2.2013, 6:00)

Разобрался. Оказался засор трубки калорифера, как раз капилярка, к счастью, там и проходила. Прочистили, теперь все ОК! Спасибо всем за помощь, узнал много полезного!
Поделитесь методом очистки трубок калорифера. Столкнулся с аналогичной проблемой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.