Полная версия этой страницы: 
Взорвалась парогрейка! 
  
  
 
 
  С помощью пара должны были отогреть (через колодец) замороженный подземный канализационный трубопровод.  Для получения пара использовали кустарно изготовленную "парогрейку» - горизонтально установленную на саночные полозья (высотой 350мм) металлическую, герметично заваренную по диаметру,  100-литровую бочка с вмонтированными в нее 2 вентилями  - диаметром 50мм (для залива воды) и диаметром 15мм (для выпуска пара). При прогреве этой "парогрейки" на костре из вентиля диаметром 15мм устойчивой, пульсирующей струей пошел пар. Один из работников пошел к парогрейке открыл вентиль диаметром 50мм, прикрыл  (неполностью) диаметром 15мм - в этот момент произошел хлопок и паровой волной вышибло дно этой бочки.  
Помогите найти ответ - ПОЧЕМУ?  Что сделано неправильно?
 
 
 
  раздолбай
  7.2.2013, 15:30
  
 
  Могу сказать одно - ВСЕМ повезло, очень... ,Если никто не пострадал.И тому кто открывал, и тому кто придумал сие чудо, и тому ИТРовцу кто все это возглавлял.
Забудьте об изготовлении впредь кустарного сосуда под давлением и т.д.
Ув. П.Е.М., прошу извинить если мой ответ вам не понравился.
 
 
 
 
  Резко сбросил давление - классика жанра (промбезопасность и похуже примеры рекламирует).
раздолбай +1
 
 
 
  pragmatik
  19.2.2013, 15:16
  
 
  практика - практика и еще раз практика...
 
 
 
  трубопровод
  20.2.2013, 10:42
  
 
  Попробуйте в следующий раз поставить предохранительный клапан и доработать конструкцию бочки для подачи холодной воду в водяное пространство. Ну и произвести хоть какой-нибудь расчет на прочность.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.