Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
jenja88
Добрый день,коллеги!Нужна помощь,при проектировании дымоудаления склада.Возможно ли подобное подключение к крышному вентилятору дымоудаления(вид верху).
Gruz1709
Если аэродинамику посчитали, то почему бы и нет?
vik74
согласен с Gruz1709
Но почему бы не сделать симметричное подключение?
например как-то так:

jenja88
Еще вопрос по дымоудалению!На расход 47600м3/ч при 6 клапанах дымоудаления,каждый клапан подбираем на расход 47600 или 7933?
Norb
Если все клапаны принадлежат одной системе и открываются при пожаре тоже все, то расход через один клапан будет 7933.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.