Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка 4-х трубного фанкойла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
вованский
Всем доброго дня! Интересует вопрос по обвязке 4-х трубного фанкойла! Фанкойл канального типа с подмесом свежего воздуха. Если подключения по холоду понятны, то с подключением по теплу не все глладко: подмес холодного воздуха, означает ли это, что нужно ставить смесительный узел с циркуляционным насосом как на калорифер для защиты от замерзания теплообменника и к клапану привод 0-10 В?
Alex_
Смесителя и насоса не надо, достаточно двухходового клапана на линию подачи теплоносителя. А вот защита от замерзания (остановка вентилятора, закрытие заслонки на притоке) должна присутсвовать. Здесь как на приточке.
вованский
Тогда лучше поставить 3-х ходовой разделительный клапан с приводом 0-10 В!
Alex_
Для отопления Вы выбрали наихудший вариант. Если часть теплоносителя пойдёт в байпас, фанкойлу придётся работать на повышенных оборотах, А "обратка" при этом будет иметь повышенную температуру.

Обычно достаточно двухходового on-off клапана, а регулировать теплоотдачу комфортнее и проще оборотами вентилятора фанкойла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.