Kolya-beka
Госgода разьясните отличие калориферов КСк3-11-01 от КСк3-11-02.
Заранее спасибо!

Пишите на nick@teploagregat.ru
ShaggyDoc
Цитата(Kolya-beka @ Apr 13 2005, 18:09 )
Госgода разьясните отличие калориферов КСк3-11-01 от КСк3-11-02.
Заранее спасибо!

Пишите на nick@teploagregat.ru

01 и 02 - "регистрационный номер" в обозначении калориферов Костромского калориферного завода.

Отличаются формулами для определения коэффициента теплопередачи. Как правило, у "большего" регистрационного номера коэффициент теплопередачи выше. И значительно.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Калорифер КСк3-11-02ХЛ3Б

КСк - калорифер (с теплоносителем «вода») спирально-накатной;
3 - количество рядов трубок;
11 - номер калорифера;
02 - регистрационный номер;
ХЛ3 - климатическое исполнение;
Б - модификация

Калорифер КСк3-8-50АУ3

КСк - калорифер (с теплоносителем «вода») спирально-накатной;
3 - количество рядов трубок;
8 - номер калорифера;
50А - модификация;
У3 - климатическое исполнение.

Структура обозначений у разных заводов может отличаться.
LordN
всем привет.
есть вопросы.
1. нужна диаграмма/график расход/падение по воде для калорифера КСк 3-8. у кого-нить есть?
2. если таковой в природе не существует, то научите пользоваться вот этим
на стр.40 есть табличка "Гидравлическое сопротивление калориферов КСк 3 - КСк 4"
как пользоваться этими загадочными цифрами?
EJIEHA
Надо посчитать скорость воды в трубках по формуле
ω=(Q x 0,001)/(c x ρ x (tг-tо) х fтр)
Имея это значение, все остальные данные ищем в таблицах.
fтр - площадь сечения для прохода теплоносителя из табл. на стр. 39
Q в Вт.
Очень доходчиво с примерами подбор калориферов приведён в учебнике Богословского В.Н. "Отопление и вентиляция".
LordN
Цитата
Очень доходчиво с примерами подбор калориферов приведён в учебнике Богословского В.Н. "Отопление и вентиляция".
уже ищу. спасибо!


p.s. просто мысли - не ужель составителям таблиц от производителя было лень самим всю эту чепуху просчитать и оформить ввиде таблички или графика? а еще, млинь, звонют, спрашивают - а чего вам не нравится ? smile.gif
LordN
може кому пригодится, для калорифера КСк 3-8
Kvs=~7.9
synthesis
Может поможет.
Boris Blade
Для КСК удобнее всего программа ru Air Heater (ruCAD)
LordN
понятней не стало, но все равно спасибо! smile.gif
Boris Blade
А что понятней не стало, или это не ко мне.
LordN
сорри, это было не к Вам smile.gif
это про подбор и про данные для подбора..
вопщем разобрался через пень-колоду..
Bers
Цитата(LordN @ 17.11.2008, 12:41) [snapback]315737[/snapback]
понятней не стало, но все равно спасибо! smile.gif

ru Air Heater - программа, заточенная для расчета калориферов типа КСК и подобных. Автор - С. Зуев, известный в былые времена на форуме под ником ShaggyDoc. Раньше прога была на сайте программы RuCAD, сейчас - х.з. Если нужно - отправлю по мылу, где-то была она у мну.
Boris Blade
О калорифере Кск, когда то рассматривал их конструкцию и осталось сильное ощущение , что его простыми средствами можно доработать до нелопающегося. Но идею пока не реализавал.
LordN
нашлось. оказывается она тут уже давно лежит http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=540
DinaZavr
Только это версия 4-летней давности. Может что и не так сейчас. Мы пользуемся версией из ruCAD-2008, там вроде бы что-то ShaggyDoc менял для совместимости с Vista. Но принцип расчета тот же самый.
Bers
Цитата(DinaZavr @ 24.11.2008, 18:01) [snapback]318650[/snapback]
Мы пользуемся версией из ruCAD-2008, там вроде бы что-то ShaggyDoc менял для совместимости с Vista. Но принцип расчета тот же самый.


Мы - это разработчики и тестеры ruCAD? Насколько я понимаю, идея с фриварностью ruCAD провалилась? Судя по Вашему нику, знакомому ещё по форуму ruCAD, Вы имеете отношение к разработке и тестированию программы. Проясните, если не затруднит, ситуацию. А то официальный сайт РуКАДа "замерз" всерьез и надолго ("Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята"(с))
Соловушка
Простите, а калорифер КСК-э это водяные калориферы или паровые? Спасибо.
DinaZavr
Цитата(Bers @ 24.11.2008, 16:47) [snapback]318869[/snapback]
Мы - это разработчики и тестеры ruCAD? Насколько я понимаю, идея с фриварностью ruCAD провалилась? Судя по Вашему нику, знакомому ещё по форуму ruCAD, Вы имеете отношение к разработке и тестированию программы. Проясните, если не затруднит, ситуацию. А то официальный сайт РуКАДа "замерз" всерьез и надолго ("Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята"(с))

Сайт не замерз, он работает в "своём измерении", в отдельной сети. А cad.kurganobl.ru действительно давно не обновлялся, некогда господину полковнику. Передам ему ваше неудовольствие.

Я имею отношение и как разработчица некоторых библиотек, но в основном как пользователь, спонсор и акционер. А положение сейчас такое с ruCAD:

1. Готовится к выпуску версия ruCAD-2008. Эта и последующие версии, будут работать только с Автокад 2008 и последующими. Там появилось слишком много очень полезных новинок, от которых, попробовав, отказаться невозможно.

2. Поддержка Vista. Внешне это незаметно, да и прежние версии под Vista работали, но теперь официально.

3. Значительно изменился интерфейс. В стартере убрали редко используемые возможности, можно штатно без стартера работать - создается специальный ярлык для любителей. Внутри Автокада теперь всё привязано к рабочим пространствам. Меню Автокада штатное, к нему добавляются дополнительные разделы. Есть тулбары для всех команд, любители поковыряться могут как угодно настраивать через GUI.

4. Все команды стали "цифровыми", появилось много всяких дополнительных команд.

5. Делается нормальная полная документация - 14 томов в PDF и справочная система. Вот это основная работа, когда закончим - будет выпуск в свет.

Насчет "фриварности". Бесплатная версия будет, но с ограниченным функционалом. Кому-то и этого хватит. И будут разные варианты платных - для частных лиц, для организаций, с разными наборами компонентов.

Так как к теме топика это не относится, для компенсации прилагаю Руководство по расчету воздухонагревателей. Это и "вещественное доказательство", и как раз по теме "калорифер КСк".

Bers
Спасибо за развернутый ответ. Передайте господину Полковнику, что его помнят на АВОКе и будут рады вновь увидеть на этих страницах после долгого перерыва.
LordN
кто владеет информацией о производителях калориферов типа КСк, но меньшего габарита? в частности интересует меньшая, чем 450мм, высота у КСк-2-1.
быть может существует модификация КСк-1 ?