Добрый день уважаемые колеги. Возник следующий вопрос. Имеет ли контроллер Siemens Synco 700 (в частности RMU720В) возможность настройки параметров трехходовых клапанов, установленных на тепло и холодоносителях. При работе установки происходит "раскачка" температуры приточного воздуха ( и соответственно температур обратки воды). Установка долго не может стабилизировать температуру. Перекопал всю инструкцию к контролеру - не нашел. Просьба помочь. Спасибо.
Chabol
21.2.2013, 16:04
Клапаны как таковые в контроллере не настраиваются , скорее всего вы имели в виды приводы клапанов Попробуйте учесть особенности приводов (время полного хода) за счет настроек ПИ-регуляторов (уменьшите П и/или увеличте И составляюшую).
kroal
22.2.2013, 11:31
Спасибо. Наконец-то нашел в инструкции. Оказывается искать надо было PI-регулятор, а не ПИ-регулятор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.