kroal
Добрый день уважаемые колеги. Возник следующий вопрос. Имеет ли контроллер Siemens Synco 700 (в частности RMU720В) возможность настройки параметров трехходовых клапанов, установленных на тепло и холодоносителях. При работе установки происходит "раскачка" температуры приточного воздуха ( и соответственно температур обратки воды). Установка долго не может стабилизировать температуру. Перекопал всю инструкцию к контролеру - не нашел. Просьба помочь. Спасибо.
Chabol
Клапаны как таковые в контроллере не настраиваются smile.gif, скорее всего вы имели в виды приводы клапанов
Попробуйте учесть особенности приводов (время полного хода) за счет настроек ПИ-регуляторов (уменьшите П и/или увеличте И составляюшую).
kroal
Спасибо. Наконец-то нашел в инструкции. Оказывается искать надо было PI-регулятор, а не ПИ-регулятор.