Добрый день или вечер всем!
Возникает серьезный вопрос на серьезном объекте (спорткомплекс) - перед клапаном дымоудаления связисты распологают шкаф с оборудованием. Высота шкафа перекрывает клапан примерно на 5%, отсюда возникает вопрос не будет ли это расцениваться как загромождение доступа к пожарному оборудованию или нарушение работы пожарного оборудования?
и еще - прочитал в прошлых темах, что "низ клапана не должен быть ниже уровня дверных проемов в помещениях", а в случае перекрытия - заваривать полосой и увеличивать скорость - верно ли это?

спасибо за внимание, жду комм.
Светочка
Клапан перекрывть нельзя. Низ клапана должен быть выше дверного проёма. Измените сечение клапана по ширине. Скорость в клапане 7-10 м/с
ingenir
Понятно, что перекрывать нельзя - но между шкафом и клапаном будет расстояние примерно 100-200мм (есть ли вообще какие то нормы по близости расположения чего либо около клапана?), да и шкаф будет не закреплен. Хотим с пожарниками обговорить, что шкаф нестационарное оборудование и может быть убрано.