Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принципиальная схема итп частного дома
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
и/\ьЯ 1984
Прошу замечаний и конструктивной критики
jota
Вы сложили мощность отопления и ГВ, получился слишком большой котёл. Если горелка не имеет широкой модуляции, будет нехорошо....
Надо на время подготовки ГВ остановить отопление всё или его часть, блокируя насосы или, ещё лучше сигналом закрыть прямой пропуск 3ходовых клапанов, или закрыть отопление другим способом. Заправка бойлера 10-20 мин - система отопления не почувствует.
Расширительный сосуд 50 лтр для системы отопления мощностью около 40 кВт - маловато будет по-моему....
А для ГВС 35 лтр - круто. Какой ёмкости бойлер не написали.
Фильтр надо перед насосом, а не после....
Если у вас квартирные шкафы с насосами....., то это решается дешевле и проще без насосов, а вот теплосчётчики просятся. Если уж насосы, то и защищать их надо бы фильтрами.
Написано 19 - водоподготовка - про что это?
Видно взяли как пример схему из каталога ......
Кстати, Данфосс имеет готовые квартирные щитки с подготовеой воды на месте - дешевле и надёжней получится.....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.