Датчик качества воздуха
Сабж показывает 6395 условных единиц (из 32000 максимально возможных) или 2 В из 10 при чистом воздухе. При выдыхании в него целой сигареты в течение минуты возрастает до 7400, что тоже мало. В наличии 2 датчика и оба так себя ведут. Перемычка стоит на высокую чувствительность (R3). Кто с ними сталкивался? Может их обучить нужно? (в инструкции ни слова про это).
Да, действительно странно.
Поставил целую кучу датчиков качества Thermokon LK130 V на одном из объектов, но до пуско-наладки пока дело не дошло.
На мой написано
The following particles and gases are detected: Portions of cigarette smoke - hydrogen-carbon monoxide- ethanol - ammonia.
Возможно для Вашего датчика другой набор "запахов/газов"?
Попробуйте "повонять" чем-то другим (духи, порошок стиральный, дымные палочки, ...).
Кстати у моих канальных датчиков способ установки также важен (отверстиями к направлению потока воздуха).
Отпишитесь о результатах.
У нас вот такой набо (из инструкции) VOC concentrations as an indication of odors in the room, such as tobacco smoke, body odor, or material fumes
Оставлял на ночь. Может он прочихался. Проверю, отпишусь.