Добрый день. Имеется производственное помещение 36х40м . Внутри производственная линия, но только в двух зонах ( на емкостях) может выделяться углекислый газ. Требуется поставить газоанализаторы СО2 и осуществить систему контроля уровня СО2 в помещении. Подскажите сколько датчиков мне нужно внести в проект?

По ТУ-ГАЗ-86 требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов - не менее 1 датчика на помещение.
По РД БТ 39-0147171-003-88 Требования установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности, есть строчка на каждые 200 м2 площади, но это относится к датчикам ПДК для газов 1,2 класса опасности, а не для СО2 (4 класс опасности).

Спасибо.
polyakov.mo
Цитата(sash-str @ 6.5.2013, 8:38) *
Добрый день. Имеется производственное помещение 36х40м . Внутри производственная линия, но только в двух зонах ( на емкостях) может выделяться углекислый газ. Требуется поставить газоанализаторы СО2 и осуществить систему контроля уровня СО2 в помещении. Подскажите сколько датчиков мне нужно внести в проект?

По ТУ-ГАЗ-86 требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов - не менее 1 датчика на помещение.
По РД БТ 39-0147171-003-88 Требования установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности, есть строчка на каждые 200 м2 площади, но это относится к датчикам ПДК для газов 1,2 класса опасности, а не для СО2 (4 класс опасности).

Спасибо.


лет так 6-7 назад проектировал сигнализацию загазованности СО (3 гр. опасности была у помещения) наименование норматива не помню, но тоже было про 200м2. было 1 д/200 м2 + 1 у мест возможной утечки. Экспертизу промышленной безопасности прошли. Но мы знали про экспертизу и проконсультировались у эксперта предварительно и за спрос денег не взяли, наверное включили в стоимость самой экспертизы. Проектировал на предприятие черной металлургии.

У Вас всё помещение является газоопасным, наверное фигурирует Г4, потому ставите 36*40/200+2=8+2. Если только места возможной утечки газоопасные, то да, только 2 штуки, если по площади проходите (ограждение имеется, категория Г4 только на огражденную территорию распространяется). СО2 вроде тяжелее воздуха, потому в нижней зоне устанавливаются.
sash-str
Если газ относится к 1 или 2 классу опасности, то я так понимаю речь идет о каждые 200 м2 датчик.
У меня же выделяется СО2 (4 класс опасности). Да он стелится по низу. датчик нужно ставить внизу на 0,5 м от пола. А сколько датчиков нужно ставить? Достаточно одного может? Площадь 30х40 м.
polyakov.mo
а у Вас всё помещение относится к Г4? Если да, то ставите 1 на каждые 200 м2, если нет, то зачем вообще ставить? Дополнительно тех документацию прочитайте, обычно они рассчитываются на 200 м2
Draiko
Углекислый газ опасен тем, что вытесняет кислород и человек может задохнуться. Уточните у технологов по этому поводу
polyakov.mo
Технологи вечно не знают тонкостей.

Забавный случай был.
Коллеги проектировали контроль загазованности помещений с категорией Г1-Г2 (в первом случае - без средств защиты никаких шансов выйти здоровым, во втором случае проверяется в рубашке человек родился или нет) в Г1 газоанализаторы сигнализировали 24 часа в сутки 365 дней в году, в помещении Г2 чуть реже. Вот интересно зачем они там нужны, когда заведомо известно, что ходить туда нельзя
Rudic
Документ РД БТ 39-0147171-003-88 ныне не действителен, на что теперь ссылаться?