Дымоудаление из офиса...
MAverick
28.5.2013, 15:37
Коллеги, вопрос. Есть офис, арендодатель уверяет что потребность при планировке опен спэйс не требуется дымоудаление, так как окна открываются..
Но они же не механизированы... по СП 7.13130 п. 7.2 и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
т.е. нам необходимы системы. Правильно я понимаю?
Читайте редакцию 2013 года
По новой редакции если в офисе нет открывающихся фрамуг высотой выше 2,5 м и длиной по расчету 0,24х1 м окна, то дымоудаление надо делать даже из маленького кабинета?
Извините, ошибка. Ширина открывающейся фрамуги должна быть 0,24х1м наружной стены.
То есть если помещение шириной 3м по наружной стены и глубиной 6 м, то в нем должно быть окно высотой остекления хотя бы 2600 от пола. И одна створка должна открываться и быть шириной не менее 3х0,24=0,72 м. Или форточка. Если архитектор не продумал этот вопрос, то из помещения 18 м2 следует делать дымоудаление с компенсационными мероприятиями в нижнюю зону.
Если ошиблась - поправьте.
timofeyprof
28.5.2013, 16:49
Цитата(elenam @ 28.5.2013, 16:22)

По новой редакции если в офисе нет открывающихся фрамуг высотой выше 2,5 м и длиной по расчету 0,24х1 м окна, то дымоудаление надо делать даже из маленького кабинета?
где? пункт?
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
...
- офисов;
Раньше хоть офис должен был быть более 50 м2, а сейчас просто... офисов
Круто. А подпор как делать? В лесницу (для маленьких кабинетов особенно интересно...)
Иванов В.А.
29.5.2013, 11:30
Цитата(elenam @ 28.5.2013, 17:55)

7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
...
- офисов;
Раньше хоть офис должен был быть более 50 м2, а сейчас просто... офисов
А дальше прочитать
"Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при
расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного
выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать
через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи."
Извините все. Зря подняла панику.
Спасибо.
Хотя все таки вопрос был не зря. Значит надо клапаны в коридор закладывать? И как считать? По коридору или по помещению? Или брать большее?
MAverick
29.5.2013, 15:47
Можно ли считать естественным проевтриванием открывающиеся окна, если они не механизированы, т.е. для их открытия надо подойти и повернуть ручу...
Судя по СП можно. Лишь бы они были выше 2500 мм от пола.
Пункт 8.5
MAverick
29.5.2013, 16:21
А как тогда 8.5 и 7.2 "З" сочетать, если у меня более 36 метров до незадымлемой леснице...
Да, кстати я не уверен что лесница незадымляемая, так как подпора я тоже не нашел...
7/2 З - это вроде автостоянки?
Владимир 2010
13.4.2016, 8:38
7.2 (ж) получается - что из любого офисного помещения без естественного дымоудаления (а его как правило нигде нет) через примыкающий коридор необходимо делать дымоудаление...
то есть алгоритм такой:
если офис (неважно какой) - следовательно через примыкающий коридор дымоудаление?
сейчас думаю над входной группой..одноэтажное здание (типа кпп) в составе с/у коридор и офисное помещение (офис продаж)..получается что из коридора ду делать требуется?
А респираторы есть какие нибудь, что бы от дыма защищали? До дверей входных что бы добраться хоть, если вдруг напряжение пропадет при пожаре и принудительная вентиляция не сработает...
Коллега в посте 9 ответил.
Подскажите пожалуйста.
А если 1 этаж офисный 500м2 и в нем нет примыкающего коридора, а вместо коридора огромная клиентская зона... то все дымоудаление делать обязательно?
окна глухие в верхней части выше 2,5 м
" ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
в этом пункте фрамуги должны быть автоматическими или ручными? -
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
блин не СП а ребус получается