Константин Ж
Назрело два вопроса
1. На панель оператора вывели настроечные параметры для изменения времени циклов. Есть ли такая возможность в контроллере что бы последние введенные данные (запись MW), после пропадания напряжения при восстановлении работы сохранялись, что бы оператор не вводил их по новой. Есть вариант обмена данных с панелью (задается переменная которая сохраняется в памяти панели и записывает в контроллер по какому либо событию). Но для большей надежности хочется иметь возможность (если таковая есть) не зависимо от HMI.
2. У заказчика в процессе работы появилась необходимость добавить датчики и соответственно аналоговые модули, блок питания при такой добавке уже не потянет работу в нормальном режиме и просит внешнее (external) питание по 24 В. Сталкивался ли кто нибудь на практике с подобным, докупать более мощный крайне не желательно, возможно ли параллельное подключение дополнительного источника?
san
Цитата(Константин Ж @ 20.6.2013, 15:27) *
Назрело два вопроса
1. На панель оператора вывели настроечные параметры для изменения времени циклов. Есть ли такая возможность в контроллере что бы последние введенные данные (запись MW), после пропадания напряжения при восстановлении работы сохранялись, что бы оператор не вводил их по новой. Есть вариант обмена данных с панелью (задается переменная которая сохраняется в памяти панели и записывает в контроллер по какому либо событию). Но для большей надежности хочется иметь возможность (если таковая есть) не зависимо от HMI.

Если убрать галочку в настройках CPU "Initialize %MWi on cold start", то все %MW будут сохраняться при выключенном питании

Цитата(Константин Ж @ 20.6.2013, 15:27) *
2. У заказчика в процессе работы появилась необходимость добавить датчики и соответственно аналоговые модули, блок питания при такой добавке уже не потянет работу в нормальном режиме и просит внешнее (external) питание по 24 В. Сталкивался ли кто нибудь на практике с подобным, докупать более мощный крайне не желательно, возможно ли параллельное подключение дополнительного источника?

У Вас какой ПЛК? О внешнем пиатании модуля слышал только для TSX ASY 800 (AO для TSX Premium). Если вы имели в виду питания внешних цепей датчиков и ИМ, то можно (и как правило нужно) запитывать их от другого источника питания. Цепи питания модулей по внутренней шине развязаны от цепей питания датчиков и ИМ, которые подключаются к этим модулям.
Константин Ж
Речь идет о М340. Я использовал внешний выход БП контроллера для питания датчиков DI