Цитата(Giedi Prime @ Oct 31 2006, 19:16 )
Раз помещение складское - значит и нужно отталкиваться от норм для складов. По-моему так...
Тем более, что технологии нет. Только на катеогрию следует обратить внимание, наверняка "В" стоит.
То есть вам по барабану, что там хранится из перечисленного шины, железо, краска воздухообмен один??? Технология и на складах есть - называется технология хранения.
А вот Вам и нормы:
Старые СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.11.01-85*
5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.
и новые - похуже
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
СНиП 31-04-2001
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05.
Выход один искать технолога, ну или самому им быть