fastdim
Добрый день!


На объекте монтируются приточные установки с фреоновыми испарителями FLO 60-30 и FLO 50-25 производства компании Korf, укомплектованные компрессорно-конденсаторными блоками KSA 010 и KSA 005 того же производителя. Расстояние между испарителями и наружными блоками примерно 10 метров.
Помогите пожалуйста подобрать комплектующие для обвязки холодильного контура (ТРВ, фильтр и т.п.) Желательно из того, что можно быстро купить. Сроки по объекту сжатые.
airwave
Цырк уехал, клоуны остались.
Испаритель 80-50 типа под R410a при работе с ERX250 показал минусовое кипение уже при 77 Гц, про гоп стоп даже речи не было. Перепад на испарителе 3-4 град Ц. Расход на венте 5000 кубов в час (честные 8,5 А из 8,6 А номинала тока на движке). Отсюда мораль, теплообменники Корф считаются на коленке или от балды.
vlad980
Цитата
теплообменники К..ф считаются на коленке или от балды

есть такое дело - и куча вытекающих проблем - нормально не работает - плохо охлаждает...
научились "бороться" - выбирая охладитель просто следующего типоразмера - например для системы на 15 кВт ккб -
не 60-35, а следующий = 70-40 (20,2 кВт)... При такой небольшой переразмеренности можно добиться более менее адекватных результатов... да, это относится и к другим производителям подобной техники на 4 буквы и даже на 3.....

ЗЫ в случае
Цитата
Испаритель 80-50 типа под R410a при работе с ERX250
- как раз подобрали "тютелька в тютельку"
LordN
всегда пересчитываю в роенсте. пока не промахивался.
Bomba
Цитата(vlad980 @ 8.7.2013, 15:40) *
есть такое дело - и куча вытекающих проблем - нормально не работает - плохо охлаждает...
научились "бороться" - выбирая охладитель просто следующего типоразмера - например для системы на 15 кВт ккб -
не 60-35, а следующий = 70-40 (20,2 кВт)... При такой небольшой переразмеренности можно добиться более менее адекватных результатов... да, это относится и к другим производителям подобной техники на 4 буквы и даже на 3.....

ЗЫ в случае - как раз подобрали "тютелька в тютельку"

Подниму тему. У меня как раз FLO 80-50 + ERX 250. Требуется холодопроизводительност 27 кВт. Я правильно понял, что лучше поставить охладитель на размер больше, т.е. FLO 90-50? Как быть с ограничением по объему испарителя? "Ограничения для ERX250: Minimum 1,91 Maximum 4,78 дм3"
azar
Скинуть свои исходные данные вменяемому производителю ТО и пусть подбирают.