Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота дымохода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
zcyjdfz
Добрый день.
Есть желание поставить пелетный котёл, но смущает один момент:
в ~ 100 метрах от нашего здания жилой МКД, крыша которого ~ 50 метров выше нашей.
Скажется ли это на высоте дымохода, если да, то насколько, какими документами нормируется.
Ориентировочная мощность 500 кВт.
HeatServ
Цитата(zcyjdfz @ 9.7.2013, 21:08) *
Добрый день.
Есть желание поставить пелетный котёл, но смущает один момент:
в ~ 100 метрах от нашего здания жилой МКД, крыша которого ~ 50 метров выше нашей.
Скажется ли это на высоте дымохода, если да, то насколько, какими документами нормируется.
Ориентировочная мощность 500 кВт.
Четыре заведённых во дворе автомобиля дадут выхлопа больше чем Ваш котёл.
zcyjdfz
Четыре заведённых во дворе автомобиля дадут выхлопа больше чем Ваш котёл.
Я сильно надеюсь, что это так, но вопрос касается формальной стороны ситуации
timofeyprof
Цитата(zcyjdfz @ 9.7.2013, 21:08) *
Добрый день.
Есть желание поставить пелетный котёл, но смущает один момент:
в ~ 100 метрах от нашего здания жилой МКД, крыша которого ~ 50 метров выше нашей.
Скажется ли это на высоте дымохода, если да, то насколько, какими документами нормируется.
Ориентировочная мощность 500 кВт.

проект, экспертиза, согласования планируются? высота дымовых труб собственно определяется (помимо аэродинамического расчета) расчетами на рассеивание загрязняющих веществ от источника выбросов
zcyjdfz
Цитата(timofeyprof @ 12.7.2013, 16:59) *
проект, экспертиза, согласования планируются? высота дымовых труб собственно определяется (помимо аэродинамического расчета) расчетами на рассеивание загрязняющих веществ от источника выбросов

Планируется и проект, и согласования, и экспертиза. По всей видимости, без проекта с расчетами, ответ на свой вопрос я не получу. В любом случае спасибо, процедура стала относительно понятной.
timofeyprof
Цитата(zcyjdfz @ 15.7.2013, 22:23) *
Планируется и проект, и согласования, и экспертиза. По всей видимости, без проекта с расчетами, ответ на свой вопрос я не получу. В любом случае спасибо, процедура стала относительно понятной.

ну почему же. ответ предварительно можно сказать - никак не скажется на вашей дымовой трубе - все благополучно рассеется.
Но!
без расчетов и раздела ООС вы это не докажите ни эксперизе, ни Роспотребнадзору. До 2003 г. для маломощных котельных просто нормтивно устанавливалась санитаро-защитная зона в 50 м, а теперь нужно подтверждать расчетами
zcyjdfz
Цитата(timofeyprof @ 15.7.2013, 23:43) *
ну почему же. ответ предварительно можно сказать - никак не скажется на вашей дымовой трубе - все благополучно рассеется.
Но!
без расчетов и раздела ООС вы это не докажите ни эксперизе, ни Роспотребнадзору. До 2003 г. для маломощных котельных просто нормтивно устанавливалась санитаро-защитная зона в 50 м, а теперь нужно подтверждать расчетами

Спасибо за пояснения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.