Lotanarie
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами регламентируется контроль качества сварных соединений полиэтиленовых труб для наружного противопожарного водопровода (сваривали нагретым инструментом встык)? Прописываете ли это в рабочей документации? Например, "контроль качества сварных соединений произвести в соответствии с ..."
Нашла нормативные документы на контроль качества сварных соединений газопроводов, стальных труб, технологических трубопроводов, а по полиэтиленовым трубам для водопровода ничего найти не могу
Vict
СНиП 3.05.04-85*
ОСН АПК 2.10.06.001-04 Инструкция по монтажу пластмассовых трубопроводов на объектах АПК России(как бонус smile.gif )
Lotanarie
Цитата(Vict @ 15.7.2013, 15:39) *
СНиП 3.05.04-85*
ОСН АПК 2.10.06.001-04 Инструкция по монтажу пластмассовых трубопроводов на объектах АПК России(как бонус smile.gif )

Спасибо, но в СНиП 3.05.04-85* есть контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов, а в разделе пластмассовых труб про контроль качества ничего не сказано. В ОСН АПК все написано общими словами, а просят чтобы было написано, например, визуальный осмотр 100%, испытание на осевое растяжение, ультразвуковой контроль 1%, гидравлический и пневматические испытания. Просят именно конкретику
Vict
Геушка, вы бы снип хотя бы просмотрели полностью....
timofeyprof
СП 40-102-2000
Lotanarie
Цитата(Vict @ 15.7.2013, 16:12) *
Геушка, вы бы снип хотя бы просмотрели полностью....

Я его просмотрела полностью, но может чего-то не увидела? Буду Вам очень признательна, если укажите пункт в СНиП про контроль сварных соединений пластмассовых труб
Vict
см. главу 7, а по приведенной ссылке в посте 5 главу 8.....
Lotanarie
Посмотрела главу 7 в СНиП, там написано про испытание трубопроводов, а не про контроль качества сварных соединений, - это разные вещи
Vict
ага, т.е. вас интересует лабораторный контроль шва.
Но причем здесь раздел Сантехника?
Вам к технологам либо к неразрушайщикам... либо используете по аналогии газопроводы.
Lotanarie
Цитата(Vict @ 16.7.2013, 2:56) *
ага, т.е. вас интересует лабораторный контроль шва.
Но причем здесь раздел Сантехника?
Вам к технологам либо к неразрушайщикам... либо используете по аналогии газопроводы.

Да вот именно, что нужны не лабораторные испытания, а именно на стройке. Позвонили со стройки, говорят вы в проекте не прописали контроль сварных соединений по какому СНиП делать и сколько процентов. Говорю, вы же спрашивали у меня на какое давление систему проверять. Они говорят: это другое, нашли они что надо ультразвуком проверять, но какой процент швов проверять не знают. Типа у них 1000 швов , не все же проверять. Вот вчера обыскалась документ, в котором это прописано.
Vict
т.е. вы технолог?
Прораб(мастер) сам должен знать процедуру проверки на стройке, а это только визуальность и замер высоты шва. Все остальное, если вы прочтете по газопроводу, делается в лабораториях, а потом, на стройке выборочно вырезаются куски мест сварки и опять же в лаборатории проводиться контроль...

ПС. В инструкциях к сварочному агрегату должны быть расписаны и техн. сварки, и процедура контроля швов.

ППС. поищите в инете питерский трубный завод Икапласт. Нечто подобное(инструкции) я у них видел..
Lotanarie
Цитата(Vict @ 16.7.2013, 9:57) *
т.е. вы технолог?
Прораб(мастер) сам должен знать процедуру проверки на стройке, а это только визуальность и замер высоты шва. Все остальное, если вы прочтете по газопроводу, делается в лабораториях, а потом, на стройке выборочно вырезаются куски мест сварки и опять же в лаборатории проводиться контроль...

ПС. В инструкциях к сварочному агрегату должны быть расписаны и техн. сварки, и процедура контроля швов.

ППС. поищите в инете питерский трубный завод Икапласт. Нечто подобное(инструкции) я у них видел..


Я сантехник, проектировщик, но со стройки все равно звонят, у них там вопрос на вопросе, никогда подобное не делали)) На Икапласт заходила, там у них на самом деле есть контроль швов, это выкопировки из норм на газопроводные трубы. В общем пусть сами решают, как проверять, это явно в каких-то нормах монтажников прописано, а не проектировщиков.
А сейчас делаю рабочку по другому объекту, там прям требования, чтобы было все это в табличной форме расписано, благо там пример есть, и трубы там стальные.

Спасибо большое за ответы!
ВКшник
Коллеги сейчас возник подобный вопрос, монтажная организация не знает как выполнять контроль сварных соединений полиэтиленовой трубы: методы контроля, количество проверяемых стыков. Может кто сталкивался? Поделитесь опытом.
Serg Ivanov
Цитата(ВКшник @ 2.8.2018, 20:25) *
Коллеги сейчас возник подобный вопрос, монтажная организация не знает как выполнять контроль сварных соединений полиэтиленовой трубы: методы контроля, количество проверяемых стыков. Может кто сталкивался? Поделитесь опытом.

Посмотрите здесь- https://polyplastic.ua/news/news-1357.html
Контроль по внешнему виду буртика всех стыков, это и в мануале сварочного аппарата есть и в документации производителей труб (Упонор точно есть, сам видел). А основной контроль - при испытании трубопровода. Вот метод испытаний, длина испытываемых участков, давление, время, оборудование и приборы для испытаний должны быть указаны в ПОС. Не в НВК - хотя можно и продублировать.
Цитата
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» СП 40-102-2000 пп.8.1-8.13 не регламентирует длину испытываемых участков трубопровода. Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает удельных значений, указанных в таблице 5 СП 40-102-2000 на один погонный км испытываемого участка трубопровода.
Метод и схема испытаний, а так же протяжённость испытываемых участков определяется проектной организацией и указывается в пояснительной записке к ПОС, согласно с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», пп.2*: В состав проекта организации строительства включаются: з) пояснительная записка, содержащая: указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством сооружений.
При этом следует учитывать рельеф местности (геометрический перепад давления), ремонтные участки проектируемого трубопровода, модуль упругости материала труб и технические возможности организации проводящей испытания.

Если трубопровод выдержал испытания, то и смысла нет в контроле сварки.
Ferdipendoz
Ну да, то есть 100% ВИК и всё