Полная версия этой страницы: 
Фланцы на пар 
  
  
 
 
  Здравствуйте Уважаемые специалисты. Рассейте мое опасение. 
Используем на пар фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С).
Вроде как их использовать можно, НО пришла арматура ЗАБУГОРНАЯ, и фланцы арматуры отличаются от фланцев плоских количеством отверстий под болты. У кого нибудь было такое?
 
 
 
 
  Может вам приехало оборудование с фланцами по стандарту ANSI ? Или с фланцами по DIN, но на PN40 или выше ? Под рукой нет справочика, чтобы проверить количество отверстий...
Но такое может быть определенно.
 
 
 
 
  Цитата(gilepp @ 16.7.2013, 18:25) 

Может вам приехало оборудование с фланцами по стандарту ANSI ? Или с фланцами по DIN, но на PN40 или выше ? Под рукой нет справочика, чтобы проверить количество отверстий...
Но такое может быть определенно.
И что делают в таких случаях?? Можно прикрутить арматуру на 4 болта а не 8??
 
 
 
 
 
  А, понятно... Я-то думал, что по осям тоже не совпадают.
Количество отверстий зависит от PN. К примеру для DN65, PN16 отверстий 4 шт., а PN25 и 40 уже 8 шт. И в таком случае, если рабочее давление соответствует, то конечно можете монтировать на 4 болтах.
Можете.
 
 
 
 
  Узел поднадзорный? Если "Да", то сверлите фланцы. Могут придраться, да и "культура производства" требует.
 
 
 
 
  Узел поднадзорный? Если "Да", то сверлите фланцы. Могут придраться, да и "культура производства" требует.
 
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 17.7.2013, 12:47) 

Узел поднадзорный? Если "Да", то сверлите фланцы. Могут придраться, да и "культура производства" требует.
Хотим просто фланцы другие заложить на большее давление.
Да и еще вопросик в догонку, можно ли объединять трубопроводы на предохранительных клапана парового котла, а один??
 
 
 
 
 
  Объединять можно, прошлой зимой рубились на эту тему, можете поискать.
Но на своих котельных никогда так делать не буду, в случае пропарки одного из клапанов Вы не поймете какой из них ревизировать.
По фланцам: посмотрите таблицы с размерами, что б не "пролететь".
 
 
 
 
  Цитата(FOXX @ 16.7.2013, 23:43) 

И что делают в таких случаях?? Можно прикрутить арматуру на 4 болта а не 8??
А Вы уверены, что центра этих четырех отверстий совпадут? А то следующий ход будет - поставить тонкие шпильки наискосяк
Да, еще. Объект комплектуется еще или уже строится? У нас на одном объекте механики попались - все равно, говорят, какая арматура - проблем с фланцами не будет - хоть ANSI, хоть DIN. Все российское и с сертификатом. Я к тому, что если есть время - можно требуемый фланец найти
 
 
 
 
  Shadow2k
  20.3.2018, 15:03
  
 
  А если на оборудовании фланцы по ISO 7005-2 с восемью отверстиями PN16, а ответные фланцы смонтировали по ГОСТ 12821-80 четыре отверстия также PN16. Так можно? и если можно - то как это аргументировать? Пытался найти информацию в ГОСТах - не нашел. Среда - обыкновенная вода.
 
 
   