viktorgalblaub@mail.ru
23.8.2013, 13:26
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите пожалуйста каким способом лучше проложить магистральные трубопроводы отопления по зданию склада (216 х 30м, тепловой пункт находится в углу здания). Вывести от ИТП две ветки с тупиковым движением воды в разные стороны по периметру здания и закольцевать их (как на плане). Нормально будет? И еще вопрос. Проходить трубопроводами ворота как лучше: в полу в канале или над воротами делать подъем – опуск?
Евгений Андреевич
23.8.2013, 13:53
1. Непонятно с какой целью вы собираетесь закольцовывать двух трубную систему? - не стоит этого делать. Слишком большой расход материала, а функциональность системы под вопросом.
2. Проходить трубопроводами проёмы в вашем случае необходимо в полу в гильзе, дабы не создавать дополнительного сопротивления для движения теплоносителя, ну и расход материала не стоит увеличивать.
viktorgalblaub@mail.ru
23.8.2013, 14:05
Евгений, а спускники нужно ставить в местах прохода под проемами? или можно обойтись
Евгений Андреевич
23.8.2013, 14:08
А как расположено ИТП, в приямке или над поверхностью пола?
viktorgalblaub@mail.ru
23.8.2013, 14:22
Над полом.
Евгений Андреевич
23.8.2013, 14:33
Спускную арматуру установите в ИТП в нижней точке.
viktorgalblaub@mail.ru
23.8.2013, 14:38
А то что вода в трубах останеться в местах опуска под проемами?
Евгений Андреевич
23.8.2013, 14:45
В местах опусков можно сделать приямки и установить спускники, но к ним должен быть доступ. Спуск воды из данных участков необходимо производить после опорожнения основного объёма системы иначе затопите склад. Ну или уложите эти участки в изоляцию без спускных кранов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.